Thread Content
Pregunta: Existe una diferencia en el asentamiento de los marcos de soporte de la torre y del reboiler. Dado que esto no puede resolverse mediante trabajos de ingeniería civil, se sugiere agregar juntas de expansión en las tuberías que conectan la torre con el reboiler. ¿Cómo se realiza el cálculo?
Cuando se planteen las condiciones de construcción, hay que integrarlas en un todo
También creo que esto está dentro del ámbito de consideración de la especialidad en construcción civil; el soporte para las bases de los dos equipos debería poder resolverse.
Esto pertenece al trabajo de la especialidad de tuberías. Es necesario que el sistema de tuberías sea entregado a un especialista en análisis de esfuerzos para que realice los cálculos.
La especialidad en ingeniería civil debe asegurar la mayor diferencia de asentamiento posible. Al instalar las tuberías, se deben utilizar tantas curvas como sea posible para aumentar su flexibilidad. Luego, se realiza un análisis de esfuerzos para verificar si se cumplen los requisitos de resistencia. Si el análisis de esfuerzos realmente no puede realizarse, entonces se debe considerar el uso de juntas de expansión onduladas, entre otras opciones.
A menos que se trate de materiales especiales, generalmente no se considera la adición de juntas de expansión.
Crecimiento*Longitud total*Variación de temperatura