【Tema del día】【Edición eléctrica 20160926】
Thread Content
Recompensa por participación: 2 riquezas. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. Para la soldadura de los dispositivos de conexión al suelo, se debe utilizar una soldadura por solapamiento. La longitud del solapamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: ( ). A. La unión entre las barras planas debe ser igual a 2 veces el ancho de dichas barras; además, se debe soldar en al menos tres lados.B. La unión entre las barras redondas debe ser igual a 4 veces el diámetro de dichas barras; se debe soldar en ambos lados.
C. La unión entre las barras planas y las barras redondas debe ser igual a 6 veces el diámetro de las barras redondas; se debe soldar en ambos lados.
D. Al soldar barras planas con tubos o con barras angulares, se debe hacerlo pegado a los dos lados externos de las barras angulares, o bien a 1/2 del diámetro del tubo.
Respuesta correcta: AC
C. La superposición entre las barras planas y las barras redondas debe ser igual a 6 veces el diámetro de las barras redondas; se debe soldar en ambos lados