진동이 있는 환경에는 어떤 계측기를 사용하나요.

2016-09-28View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2016-9-28 13:48에 수정했습니다. 유량 측정용으로, 순수한(혼합되지 않은) 기체를 사용하며, 관의 직경은 DN15입니다. 유량은 50KG/H이고 압력은 0.2Mpa입니다. 자동 제어가 필요하며, 진동이 발생하기도 합니다. 어떤 계측기를 사용해야 할까요? 헤헤~
Reply #22016-09-28
압력을 측정할 경우, 일반적으로 로스몬트, 요코가와, 호니웰의 압력계는 내진성이 우수합니다. 유량을 측정하려면 바형 유량계를 사용할 수 있습니다.
Reply #32016-09-28
이 게시글은 마지막으로 zxb1990이 2016-10-8 20:49에 수정했습니다. 직경이 작고 진동이 있는 경우, 바형 유량계를 사용해 유량을 측정하는 것은 적절하지 않을 것 같습니다
Reply #42016-09-28
유량을 측정하려면, 파라미터를 제공해 주시면 계산해 드리겠습니다. 진동에 강한 소용돌이형 유량계가 이 문제를 해결할 수 있을 것 같습니다
Reply #52016-09-28
유량을 측정할 때는 열식이 적합하며, 진동은 열식에 큰 영향을 미치지 않습니다
Reply #62016-09-28
작은 직경이라는 것을 잊었네요. 바형 유량계는 큰 직경에만 적합하며, 작은 직경에서도 충분한 내진 성능을 가진 유량계로는 굽힘형 유량계나 공판형 유량계를 선택할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.