Ubicación de los lavabos ojos en la zona de tanques

2016-09-28View Original

Thread Content

¿Podría indicarme si los lavabos oculares en las zonas de almacenamiento de tanques deben colocarse dentro del dique de contención o fuera de él? ¿Existen alguna normativa al respecto?
Reply #22016-09-28
Los dispositivos de rociado y enjuague para los ojos en la zona de tanques están ubicados dentro del dique de contención contra incendios. La norma para la ubicación del lavado de ojos es a 15 m como máximo. Si supera los 15 m, no funciona. Lo ideal es poder llegar de inmediato al lugar donde se encuentran los lavabos oculares, después de que ocurra el accidente.
Reply #32016-09-28
HGT20570.14-1995 “Configuración del sistema de emergencia para la protección personal” exige su implementación. 1 Ámbito de aplicación y lugares de instalación 1.0.1 Los sistemas de protección personal en las plantas químicas y petroquímicas incluyen rociadores de seguridad y lavabos oculares, máscaras de protección, sistemas de respiración con oxígeno de emergencia, productos químicos especiales y protección contra daños mecánicos. Las presentes normas solo establecen requisitos para la instalación de rociadores de seguridad y lavabos oculares. 1.0.2 En las instalaciones químicas que contienen sustancias químicas capaces de causar quemaduras en el cuerpo (conocidas popularmente como sustancias corrosivas), así como irritación y penetración en la piel humana (incluyendo las mucosas y los ojos), y que pueden ser absorbidas fácilmente por los tejidos cutáneos, dañando así los órganos internos (conocidas popularmente como sustancias tóxicas), es necesario contar con medidas de protección para situaciones de emergencia, como rociadores de emergencia para lavar los ojos (*comúnmente llamados rociadores de seguridad para lavar los ojos*). 1.0.3 Configuración del lugar y la ubicación 1.0.3.1 La ubicación de los rociadores de seguridad y los eyectores para lavar los ojos está relacionada con la distancia al punto donde podría ocurrir un accidente, así como con la toxicidad, corrosividad y temperatura de las sustancias químicas que se utilizan o se producen. Por lo general, son los procesos industriales los que determinan el lugar y los requisitos para su instalación. (1) En las zonas de producción y uso de productos químicos tóxicos y corrosivos en general, incluyendo las áreas cercanas a los puntos de carga y descarga, almacenamiento y toma de muestras, se debe instalar un sistema de rociado y eyectores de agua para la protección personal a una distancia de 20^-30 m. (2) En las zonas de producción y uso de productos químicos altamente tóxicos, altamente corrosivos o cuya temperatura supera los 70 °C, así como en las zonas donde se manejan sustancias ácidas o alcalinas, es necesario instalar sistemas de rociado y eyectores de agua para la protección de los trabajadores. Estos dispositivos deben colocarse a una distancia de 3 m a 6 m del lugar donde pueda ocurrir un accidente (la zona peligrosa), pero nunca a menos de 3 m. Además, deben estar ubicados de manera que no interfieran con la dirección del chorro de los productos químicos, para evitar que su funcionamiento se vea afectado en caso de accidente. 1.0.3.2 En los laboratorios de análisis químico, en aquellos puestos donde se utilizan con frecuencia reactivos tóxicos y corrosivos que pueden causar daños a la salud humana, es necesario instalar sistemas de rociado y eyectores de agua para la protección. 1.0.3.3 Cerca de la sala de carga de las baterías, deben instalarse rociadores de seguridad y eyectores de agua para los ojos. 1.0.3.4 Los dispositivos de rociado y enjuague para fines de seguridad deben instalarse en pasillos bien comunicados. En los edificios de varias plantas, suelen colocarse cerca de la misma línea axial o cerca de las salidas.
Reply #42016-09-28
Parece que no, pero generalmente es mejor llegar lo antes posible después de un accidente. Se recomienda colocarlo dentro del dique
Reply #52016-09-28
Por lo general, cerca de la plataforma de carga y descarga del camión cisterna
Reply #62016-09-28
Lo ideal es poder llegar a él fácil y rápidamente cuando se necesite
Reply #72016-09-28
En mi opinión, debería colocarse en los puntos de trabajo donde las personas se encuentran con frecuencia y realizan sus tareas, o en aquellos lugares donde es más probable que ocurran derrames que puedan causar daños. No es necesario preocuparse por si se encuentra fuera o dentro de la zona de tanques
Reply #82016-09-29
:victoria::victoria::victoria::victoria:
Reply #92016-09-29
De acuerdo. Desde el punto de vista de la gestión de la zona de tanques y de la probabilidad de fugas, las zonas de las bombas de descarga y los tubos de transferencia son los puntos donde ocurren más fugas. No necesariamente dentro o fuera de la berma de protección contra incendios del área de tanques

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.