Selección de termómetros para tanques de aguas residuales

2016-09-29View Original

Thread Content

La empresa cuenta con un tanque de aguas residuales de siete u ocho metros de profundidad, el cual no tiene casi ningún efecto corrosivo sobre el acero inoxidable. El nivel del agua está básicamente alrededor de 5 o 6 metros. Para medir la temperatura del fondo del agua, ¿qué tipo de termómetro sería el más adecuado? Debe tratarse de un termómetro que permita la transmisión de señales a distancia de forma estándar.
Reply #22016-09-29
Se puede elegir una resistencia de platino Pt100
Reply #32016-09-29
La pregunta es: ¿es posible fabricar resistencias térmicas tan largas, como las que mencionaron las dos personas de arriba? Para llegar hasta el fondo de la piscina, ahora también me encuentro con este mismo problema
Reply #42016-09-29
Creo que el autor del post podría intentar ponerse en contacto con el hermano Cerdo del sexto piso.
Reply #52016-09-29
Aquellos con cable, definitivamente no sirven. Basta con encargar directamente un PT100 de acero inoxidable de 8 metros con revestimiento. La resistencia térmica solo mide la temperatura en la parte superior; el resto del cable está revestido de acero inoxidable. Se puede hacer de cualquier longitud. He visto de 10 metros.
Reply #62016-10-01
Este mensaje fue editado por última vez por cubel el 4 de octubre de 2016, a las 08:12. Se recomienda utilizar una resistencia térmica revestida con un alcance de inserción de más de 8 metros; así, la medición de la temperatura del agua no superará cierto valor. Un material de tipo 304 es suficiente. Para la transmisión a distancia, se sugiere utilizar un transmisor integrado; también se puede considerar uno con tecnología HART, para que el DCS pueda recopilar los datos.
Reply #72016-10-04
50, sin problema; 200, es un poco difícil. 500 o 5000 de blindaje es prácticamente imposible. Pero esto no depende de la profundidad del pozo, sino de la profundidad del agua. En la parte superior del pozo solo hay aire, por lo que no se necesita blindaje. De hecho, ese es el método más adecuado, económico y práctico.
Reply #82016-10-04
Primero, hay que considerar la estructura del tanque de aguas residuales: 1. Si se puede instalar en el lateral, se puede utilizar un termómetro blindado común con transmisor. 2. Si solo se puede instalar en la parte superior, también se puede utilizar un termómetro blindado común con transmisor; También se puede utilizar el tipo con cable; en este caso, depende de las condiciones específicas si es necesario fijar la parte inferior. Es mejor comparar los precios de estos dos tipos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.