ขอสอบถามหน่อยครับ อุปกรณ์ล้างตาในพื้นที่เก็บถังควรวางไว้ภายในเขตกันไฟ หรือภายนอกเขตกันไฟดีครับ มีข้อกำหนดตามมาตรฐานหรือไม่ครับ
อุปกรณ์สำหรับฉีดน้ำล้างตาในบริเวณถังเก็บสาร ถูกติดตั้งไว้ภายในเขื่อนกันไฟ มาตรฐานในการติดตั้งอุปกรณ์ล้างตาคือภายในระยะ 15 เมตร ถ้าเกิน 15 เมตรก็ไม่ได้แล้ว. จะดีที่สุดหากสามารถไปถึงอุปกรณ์ล้างตาได้ทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ
HGT20570.14-1995 “ข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายสำหรับบุคคล” กำหนดให้จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบดังกล่าว 1 ขอบเขตการใช้งานและสถานที่ติดตั้ง 1.0.1 ระบบป้องกันอันตรายสำหรับพนักงานในโรงงานผลิตสารเคมีและโรงงานปิโตรเคมี ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับฉีดน้ำและล้างตาเพื่อความปลอดภัย หน้ากากป้องกัน ระบบหายใจด้วยออกซิเจนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สารเคมีสำหรับใช้ในการป้องกัน และอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการบาดเจ็บทางกล โดยข้อกำหนดนี้กำหนดไว้เฉพาะเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ำและอุปกรณ์ล้างตาเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น 1.0.2 สำหรับอุปกรณ์ทางเคมีที่มีคุณสมบัติก่อให้เกิดการไหม้เผาผิวหนังของมนุษย์ (เรียกกันทั่วไปว่าการกัดกร่อน) และมีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง (รวมถึงเยื่อเมือกและดวงตา) อีกทั้งยังสามารถซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อผิวหนังได้ง่าย จนก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในร่างกาย (เรียกกันทั่วไปว่าสารพิษ) จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงสำหรับล้างตา (*เรียกกันทั่วไปว่าเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงสำหรับความปลอดภัย) เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 1.0.3 การกำหนดสถานที่และตำแหน่ง 1.0.3.1 ตำแหน่งที่จะติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ำและล้างตาเพื่อความปลอดภัยนั้น ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดที่อาจเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงความเป็นพิษ ความกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้หรือผลิต และอุณหภูมิของสารเหล่านั้นด้วย โดยปกติแล้ว จุดติดตั้งและข้อกำหนดต่างๆ จะถูกกำหนดโดยกระบวนการผลิตเอง (1) ในบริเวณที่มีการผลิตและใช้สารเคมีที่มีพิษหรือกัดกร่อนได้โดยทั่วไป รวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับจุดขนถ่าย จุดเก็บรักษา และจุดสุ่มตัวอย่าง เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงและเครื่องล้างตาควรติดตั้งไว้ในระยะห่างประมาณ 20^-30 เมตร (2) ในบริเวณที่มีสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง มีความกัดกร่อนสูง หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า 70°C รวมถึงบริเวณที่มีสารที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับฉีดน้ำล้างตาเพื่อความปลอดภัย โดยอุปกรณ์ดังกล่าวควรติดตั้งไว้ห่างจากจุดเกิดเหตุ (จุดที่มีอันตราย) ประมาณ 3 เมตรถึง 6 เมตร แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 เมตร นอกจากนี้ ควรวางอุปกรณ์ดังกล่าวในตำแหน่งที่ห่างจากทิศทางการพ่นของสารเคมี เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 1.0.3.2 ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี มีสารเคมีที่มีพิษและกัดกร่อนซึ่งถูกนำมาใช้บ่อยครั้ง และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับฉีดน้ำและล้างตาเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย 1.0.3.3 ควรมีอุปกรณ์ฉีดน้ำและล้างตาเพื่อความปลอดภัยไว้ใกล้กับห้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วย 1.0.3.4 เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ล้างตาควรติดตั้งไว้ในที่ที่มีทางเดินสะดวก โดยโรงงานที่มีหลายชั้น ควรจัดวางอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้กับทางออก.
ดูเหมือนจะไม่มีนะ แต่โดยปกติแล้ว ควรจะสามารถเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ แนะนำให้ตั้งไว้ภายในเขื่อนจะดีกว่า
โดยปกติแล้วจะอยู่ในบริเวณใกล้กับพื้นที่ขนถ่ายสินค้าของรถบรร
ถ้าจำเป็นต้องใช้มัน ก็ควรจะสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด
ส่วนตัวแล้วคิดว่าควรจัดตั้งไว้ในจุดที่มีคนอยู่และทำงานบ่อยๆ หรือในบริเวณที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลจนทำให้เกิดอันตรายได้มากที่สุด ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะต้องอยู่นอกพื้นที่ถังหรือภายในพื้นที่ถังก็ได้
:ชัยชนะ::ชัยชนะ::ชัยชนะ::ชัยชนะ:
เห็นด้วย. จากการพิจารณาด้านการจัดการพื้นที่เก็บถังและโอกาสเกิดการรั่วไหล พบว่าบริเวณปั๊มขนถ่ายสินค้าและจุดเชื่อมต่อท่อเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดการรั่วไหลสูง ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในหรือภายนอกแนวกั้นป้องกันไฟในพื้นที่ถังเก็บสินค้า