Thread Content
1) มาตรา 6.2 ของ GB30871-2014 กำหนดว่าก๊าซพิษในการปฏิบัติการในพื้นที่อับอากาศควรเป็นไปตาม GBZ2.1-2007 ไวนิลคลอไรด์ PC-TWA คือ 10 มก./ลบ.ม. ผลคูณที่เกินขีดจำกัดคือ 2 และความเข้มข้นของการสัมผัสในระยะสั้นไม่ควรสูงกว่า 20 มก./ลบ.ม. 2) GB14544-2008 เลขที่ 7.3.1.1 มีการระบุไว้ว่าก่อนเข้ากาต้มน้ำ สัดส่วนปริมาตรของไวนิลคลอไรด์ในกาต้มน้ำวิเคราะห์ไม่ควรเกิน 0.2% หรือประมาณ 5200 มก./ลบ.ม. 3) สองข้อที่ยกมาข้างต้นเป็นทั้งข้อบังคับของมาตรฐานนี้ 4) องค์กรส่วนใหญ่ใช้ 30 มก./ลบ.ม. ใน GB14544-1993 คุณมีความคิดเห็นอย่างไร?
ควรนำมาตรฐานปี 2557 มาใช้
ควรใช้ [GB30871-2014 ข้อ 6.2 ก๊าซพิษในการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศควรเป็นไปตาม GBZ2.1-2007 ไวนิลคลอไรด์ PC-TWA คือ 10 มก./ลบ.ม. ค่าตัวคูณเกินขีดจำกัดคือ 2 และความเข้มข้นของการสัมผัสในระยะสั้นไม่ควรสูงกว่า 20 มก./ลบ.ม.]
GBZ2.1-2007 อ้างโดย GB30871-2014
นี่เป็นความเข้าใจส่วนตัวของฉัน ผู้โพสต์ต้องชัดเจนว่า GBZ2.1-2007 เป็นมาตรฐานการสัมผัสความเสี่ยงจากการทำงาน นั่นคือภายในขอบเขตนี้ เวลาสูงสุดสำหรับคนงานที่ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันจะไม่ทำให้เกิดพิษ; GB14544-2008 เป็นขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและทันเวลาสำหรับการตรวจสอบและบำรุงรักษา เมื่อบุคลากรดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา เนื่องจากสภาวะในสถานที่ปฏิบัติงาน พวกเขาสามารถสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อทำงานที่ร้อนทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์ มาตรฐานก๊าซไวไฟสำหรับไวนิลคลอไรด์ เนื่องจากมาตรฐานกำหนดให้ค่าขีดจำกัดการระเบิดต่ำกว่า 4% และไม่เกิน 0.2% ข้อกำหนดนี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา
คุณควรดู GB14544-2008 ก่อน 7.2.1.2 บาร์
มาตรา 6.2 ของ GB30871-2014 กำหนดว่าก๊าซพิษในการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศควรเป็นไปตาม GBZ2.1-2007 ไวนิลคลอไรด์ PC-TWA คือ 10 มก./ลบ.ม. ผลคูณที่เกินขีดจำกัดคือ 2 และความเข้มข้นของการสัมผัสในระยะสั้นไม่ควรสูงกว่า 20 มก./ลบ.ม.
เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และทางที่ดีควรจัดการกับมันให้สะอาดก่อนทำงาน