Thread Content
1. هل يمكن تركيب خزانات من الفئة أ في ورش الفئة أ؟ يذكر معيار البناء خزانات الفئة ج فقط. 2، إذا أمكن ذلك، هل هناك متطلبات بخصوص سعة وعدد خزانات التخزين؟ تحتوي إحدى الوحدات على كمية من المواد من الفئة أ في الخزانات الواقعة في وسط الورشة، وهي كمية أكبر من تلك الموجودة في خزانات التخزين الأصلية...
هذه بالفعل مشكلة صعبة، فالقواعد المعمول بها ليست واضحة تمامًا. فهمي الشخصي هو كالتالي: 1. يمكن تركيب خزانات من النوع أ في الورش من النوع أ، وعلى الرغم من أن قواعد البناء تذكر فقط خزانات من النوع ج، إلا أنها لم تنص صراحةً على عدم السماح بتركيب خزانات من النوع أ. 2. لا توجد متطلبات محددة بشأن سعة وعدد خزانات التخزين، ولكن وفقًا لمتطلبات اللوائح الإنشائية، يجب أن تكفي الكمية ليوم وليلة واحدة فقط. إذا كانت هناك وحدة تضع كمية من المواد من الفئة أ في الخزانات الموجودة داخل الورشة أكبر من الكمية الموجودة في خزانات المواد الخام، فإن ذلك قد يسبب أضرارًا كبيرة في حال حدوث أي مشكلة، ومن الواضح أن ذلك غير مناسب... لذا يجب المطالبة بإزالة تلك المواد من هناك. يُنصح بتوفير خزان تخزين كبير منفصل في الخارج، وتوفير خزانين أو ثلاثة خزانات تخزين متوسطة الحجم داخل الورشة لا يتجاوز حجم كل منها مترًا مكعبًا واحدًا، وهذا يكفي لضمان الإنتاج الطبيعي.
أمم، كلامك صحيح، لقد فكرت أيضًا في ذلك؛ فلنفترض أنه لا توجد متطلبات بشأن عدد الخزانات أو كمية المواد المخزنة داخل الورشة، مثل في الحالات القصوى: عدم وجود خزانات لتخزين المواد الخام، واستخدام خزانات وسيطة كخزانات للمواد الخام داخل الورشة، فهذا بالتأكيد غير ممكن.