تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 8 نوفمبر 2016 الساعة 20:12، والنظرية ليست معقدة كما يعتقد الكثيرون. لكنني مارست أكثر من الجميع. يمكن للجميع الاتصال بي في حال وجود أي مشاكل متعلقة بأجهزة قياس الكابلات
سؤال: أولاً، في اتصال 485، من السهل تلف أجهزة الاتصال على كلا الطرفين أثناء هطول الرعد، فهل يكون للكابلات دور في ذلك؟ 2. في موصلات DCS، هل تفضل استخدام كابل ناعم أم كابل صلب؟ ولماذا؟ ٣. مثل كابلات الطاقة من نوع VV، بعد سنوات أو عقود من التشغيل، قد يحدث أحيانًا عطل في التوصيل بين الأطوار. ما رأيك في أسباب ذلك؟ كيفية الفحص وتجنب ذلك؟ هل تعتقد أن كابلات الكهرباء يجب استبدالها بعد مرور xx عام من تشغيلها؟ تختلف جودة الكابلات وطريقة اختيارها وعمليات التركيب والصيانة، كما تختلف الأحوال المناخية من مكان لآخر، وغيرها من العوامل المعقدة، فكيف يمكن التعامل مع ذلك؟
١. هل يوجد فعلاً ما يسمى بكابل الأمان، أم أن من الأفضل تسميته كابل دائرة الأمان؟ 2. هل هناك متطلبات للعزل بين طبقة التغليف الخارجي للكابل وطبقة الحماية، وكذلك بين طبقة الحماية الرئيسية وطبقات الحماية الفرعية؟ 3. هل يختلف مواد طبقة الحماية لكابلات الإشارات حسب أنواع التداخل المختلفة، مثل اختلاف ترددات التداخل أو طبيعة المجال المسبب للتداخل؟ ٤. عادةً، يتم حساب انخفاض جهد خطوط الكابلات باستخدام قيمة المقاومة النموذجية عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، فهل توجد قيم أكثر دقة للمقاومة، مثل تحليل قيم المقاومة النموذجية لكابلات الإشارات كيف تتغير مع درجة الحرارة وظروف التربة وطريقة التمديد؟ أرجو من الخبراء مساعدتي في الإجابة، شكرًا!