汚水槽用温度計の選定

2016-09-29View Original

Thread Content

会社には深さ7、8メートルの汚水槽があり、ステンレス鋼に対する腐食性はほとんどありません。水位は基本的に5~6メートル程度で、水底の温度を測定するには、どのようなタイプの温度計が適しているのでしょうか。標準信号による遠隔送信が可能なものが望ましいです。
Reply #22016-09-29
プラチナ抵抗Pt100を選ぶことができます
Reply #32016-09-29
問題は、上の二人が言っていたことですが、熱抵抗をそんなに長く作ることは可能でしょうか? 池の底まで行きたいんだけど、今私も同じ問題に直面している
Reply #42016-09-29
投稿者は6階のブタお兄さんに連絡してみるといいと思います。
Reply #52016-09-29
線が付いているやつは絶対ダメだ。直接、ケーシング付きの8メートルのステンレス製PT100を注文すればいい。熱抵抗は上部のみが温度測定用で、残りの部分はステンレス製のケースに収められたワイヤーです。どれだけ長くでも作れる。10メートルのを見たことがある。
Reply #62016-10-01
この投稿は最終的にcubelによって2016年10月4日08:12に編集されました。水温の測定には、挿入深さ8メートル以上のケーシング付き熱抵抗を使用することをお勧めします。304材で十分です。遠隔計測の場合は、トランスミッターが一体となったものを使い、DCSでデータを取得できるようHART対応のものを検討してみてください。
Reply #72016-10-04
50なら問題なく、200は少し難しい。500や5000のケーシングはほぼ不可能だ。ただし、これは井戸の深さではなく水深による。井戸の上部はすべて空気の部分なのでケーシングは必要なく、むしろあなたの方法が最も適しており、経済的かつ実用的だ。
Reply #82016-10-04
まず、汚水タンクの構造を確認する必要があります。1.横から取り付け可能な場合は、通常のトランスミッタ付きアーマード温度計を使用します。2.上からしか取り付けられない場合も、通常のトランスミッタ付きアーマード温度計を使用できます;ケーブル式も可能で、ケーブル式は具体的な状況に応じて下部を固定する必要があるかどうかが異なりますので、これら2つはぜひ価格を比較した方が良いでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.