Die Möglichkeit, die Daten der Online-Analyse von Schwefelwasserstoff im Produktgas der Desulfurisierungsanlage direkt für die Steuerung der Anlage zu nutzen

2016-09-29View Original

Thread Content

Die Machbarkeit, ob die Online-Analyse-Daten des Schwefelwasserstoffs im Produktgas des Entschwefelungsanlagen direkt in die Anlagen-Sicherheitssteuerung einfließen können – welche Meinungen haben Sie dazu? Ist das möglich? Gibt es eine Möglichkeit, das zu tun?
Reply #22016-09-29
Ich habe zum ersten Mal von einem Online-Messer gehört.
Reply #32016-09-30
Es wird empfohlen, nicht am Interlock teilzunehmen, sondern die Steuerung über das DCS-System zu übernehmen. Falls festgestellt wird, dass der H2S-Gehalt den Standardwert für qualitativ hochwertiges Produktgas überschreitet, kann das Entlastungsventil geöffnet werden, um das Produktgas abzulassen
Reply #42016-09-30
Ist es gut, wenn es zu viele Interlocks gibt?
Reply #52016-09-30
Aus persönlicher Erfahrung ist es nicht unbedingt so, dass je mehr Interlocks vorhanden sind, desto sicherer es ist. Der Online-Analysegerät für Schwefelwasserstoff in der aktuellen Einheit weist erhebliche Fehler auf und kann daher keine genauen Anweisungen für die Bedienung liefern. Ich frage mich, wie Sie vorgehen werden, wenn die Ergebnisse dieser Analyse in die Interlocks einbezogen werden Stopp durch Schaltkreis bei niedriger Konzentration?
Reply #62016-09-30
Nein, ich meine das Schwefelwasserstoff in dem Produktgas, wie es in GB17820 beschrieben ist. Bei zu hohem Druck muss das Produkt abgelassen werden. Angesichts der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Online-Analysatoren ist vorgesehen, das 2-out-of-2-Verfahren anzuwenden.
Reply #72016-10-01
Die Interlocks haben ihre Vorteile – relativ gesehen trägt der Bediener vielleicht weniger Verantwortung! Aber persönlich wird empfohlen, solche Werte nicht im Rahmen der Interlocks zu berücksichtigen – schließlich ist die Genauigkeit der aktuellen Online-Analysegeräte fraglich, und die daraus resultierenden Folgen lassen sich auch nicht unbedingt zuverlässig durch menschliches Eingreifen kontrollieren!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.