Conexiones de las válvulas de corte neumáticas y de regulación

2016-09-30View Original

Thread Content

¿Por qué las válvulas de corte neumáticas tienen un sistema de conexión de seis cables, mientras que las válvulas de regulación neumáticas solo necesitan dos cables? ¿Qué significan los términos DI/DO, AI/AO en relación con el DCS?
Reply #22016-09-30
La señal de entrada del válvula reguladora es una señal de corriente de 4-20 mA, y se transmite a través de 2 cables; Las válvulas de corte suelen ser controladas por solenoides. Estos solenoides necesitan 2 cables. Las válvulas de corte, a su vez, requieren 2 interruptores para indicar el estado de la válvula; estos interruptores necesitan 3 o 4 cables. DI: Entrada digital (de valor numérico) ; DO: Salida de valor digital (valor binario) ; IA: Entrada analógica ; AO: Salida analógica.
Reply #32016-09-30
Active la válvula de corte; hay retroalimentación a través de dos o tres cables: dos puntos DI y un punto DO. Si tiene alguna duda, puede preguntar de nuevo
Reply #42016-09-30
DO uno: Señal de la válvula electromagnética DI dos: Posición de la válvula abierta, posición de la válvula cerrada
Reply #52016-10-01
La respuesta del piso 4 no es tan buena como la del piso 2. ¿Y aún así se le da el premio a mejor?
Reply #62016-10-01
La señal de entrada del válvula reguladora es una señal de corriente de 4-20 mA, y se transmite a través de 2 cables; Las válvulas de corte suelen ser controladas por solenoides. Estos solenoides necesitan 2 cables. Las válvulas de corte, a su vez, requieren 2 interruptores para indicar el estado de la válvula; estos interruptores necesitan 3 o 4 cables. DI: Entrada digital (de valor numérico) ; DO: Salida de valor digital (valor binario) ; IA: Entrada analógica ; AO: Salida analógica. Dos puntos DI, un punto DO: señal de la válvula electromagnética DI; dos: posición de la válvula abierta, posición de la válvula cerrada. He aprendido*.
Reply #72024-04-03
¿Se puede utilizar directamente un cable de control de 6 hilos con blindaje conjunto para una válvula neumática con interruptor y retroalimentación?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.