HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problema de ampliación del rango de medición de caudal en cono V

2016-10-03View Original

Thread Content

Buenos días a todos los colegas del área de instrumentación. El medidor de caudal de cono V se utiliza para medir el caudal volumétrico de los gases. Ahora queremos ampliar su rango de medición; ¿cómo se puede calcular la diferencia de presión necesaria para ello? Gracias a todos
Reply #22016-10-08
Si se desea obtener datos precisos, por favor póngase en contacto con el fabricante del medidor de caudal. El método general de cálculo es que la relación entre la diferencia de presión en la escala y la diferencia de presión después de la ampliación está en una relación cuadrática con la relación entre el caudal indicado en la escala y el caudal después de la ampliación (similar a la relación entre la diferencia de presión y el caudal en los dispositivos de estrangulamiento estándar).
Reply #32016-10-20
Gracias, sí, tienes razón. Ya he resuelto el problema; es más o menos igual al método que mencionaste ¡Gracias de nuevo!
Reply #42016-10-22
Calcule el coeficiente de caudal; puede ampliarlo como desee

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.