¿Qué tipo de válvula eléctrica puede volver a su posición de cierre automático tras una interrupción de energía?

2016-10-06View Original

Thread Content

En la línea de tuberías de gasolina del almacén de combustible hay una válvula eléctrica. Ustedes saben que, cuando se produce un corte de energía en una válvula eléctrica normal, esta mantiene su estado actual y no puede volver a su posición cerrada. ¿Existen válvulas eléctricas que permitan cerrar la válvula de forma urgente en caso de apagón? Por favor, indíqueme la marca, el modelo y el precio. Gracias a todos**.
Reply #22016-10-06
Sí, se elige la opción relacionada con accidentes; es lo que se conoce como FC
Reply #32016-10-06
Este es un espacio lleno de entusiasmo, donde se fomenta que los nuevos miembros hablen. Por favor, participen más en las conversaciones y discusiones de este foro. Si tienen alguna pregunta, todos estarán dispuestos a ayudarles a resolverla. También pueden compartir lo que han aprendido con los demás, para aprender juntos y mejorar conjuntamente. Al dar una rosa a alguien, uno mismo también queda con su fragancia
Reply #42016-10-06
La falla de cierre que se menciona en el segundo piso probablemente no se refiere a una interrupción de energía. Si no hay corriente eléctrica, ¿cómo se puede cerrar la válvula?
Reply #52016-10-06
Es ese tipo de válvula electromagnética: funciona con electricidad y aire de control. Es como una válvula de corte, que solo tiene dos estados: encendido y apagado; no permite regular la posición de la válvula.
Reply #62016-10-06
Hay varios puntos que necesitan su confirmación: 1. ¿Su válvula está equipada con un actuador eléctrico? 2. ¿Dispone de un UPS en la sala de control? 3. La conexión debe realizarse en modo ESD para que la válvula pueda cerrarse en caso de emergencia. El actuador neumático de acción simple es la opción más fiable, ya que la válvula se cierra por efecto de los muelles en caso de falta de energía o presión neumática. Si se trata de un actuador eléctrico, el UPS debe poder suministrar energía durante al menos 30 minutos, y además es necesario asegurarse de que los cables no sufran daños. También es posible cerrarlo conectando los cables de ESD.
Reply #72016-10-06
Basta con seleccionar la válvula de cierre en caso de accidente. http://bbs.hcbbs.com/thread-1485160-1-1.html
Reply #82016-10-06
Nunca he visto una válvula eléctrica que se cierre al perderse la alimentación. Basta con configurar la válvula de control neumática para que se cierre de forma interconectada. ¿Por qué tiene que cerrarse la válvula eléctrica al perderse la energía? La válvula eléctrica normal se encuentra en estado de apagado; solo se le suministra energía cuando se necesita utilizarla
Reply #92016-10-07
La última edición de este mensaje fue realizada por shiwendong el 7-10-2016 a las 00:10. En los sistemas de tanques de almacenamiento, se recomienda utilizar válvulas electrohidráulicas de tipo pistón; de esta manera, la válvula principal se cierra cuando hay interrupción de energía. Actualmente, los sistemas de tanques de almacenamiento de combustible están ampliamente instalados. Los datos de contacto se encuentran abajo
Reply #102016-10-07
La última edición de este mensaje fue realizada por vszxp el 7 de octubre de 2016, a las 19:43. En realidad, basta con que su dispositivo de accionamiento sea de tipo eléctrico con recuperación por resorte. También se puede comprar una válvula sin eje y adquirir un actuador por separado. Puede buscar en Baidu “actuador eléctrico con recuperación por resorte” o “actuador eléctrico con recuperación al apagarse la electricidad”
Reply #112016-10-07
1. Sí, son actuadores eléctricos, de la marca coreana ITORK; sin embargo, no cuentan con función de reinicio en caso de apagón.
2. Hay un UPS; hubo un problema con él en el pasado, lo que causó que la válvula eléctrica no pudiera cerrarse debido al apagón.
3. ¿Qué se entiende por conexión ESD? ¿Pueden los actuadores eléctricos realizar esta función sin necesidad de actuadores neumáticos? He buscado mucho; la serie IQ de Rotrok y algunos actuadores eléctricos de Siemens parecen poder hacerlo, pero hay muy poca información disponible en el país. ¿Puede dar ejemplos de modelos concretos?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.