Soluciones al problema de obstrucción de los instrumentos de medición del nivel de líquido por impurezas durante el proceso de puesta en marcha del sistema de lavado con metanol a bajas temperaturas

2016-10-19View Original

Thread Content

Estimados colegas, durante el inicio de operaciones en nuestra planta, una pequeña cantidad de impurezas en el sistema obstruyó los tubos de presión de los medidores de nivel, lo que causó problemas relacionados con la lectura errónea de estos últimos. Algunos de los medidores cuentan además con sistemas de interbloqueo, lo cual afectó gravemente la seguridad y el ritmo de las operaciones en nuestra planta. Es una situación realmente complicada. ¿Tienen alguna buena medida preventiva y método de tratamiento para este problema? ¡Agradezco de corazón que me brinden sus consejos!
Reply #22016-10-19
¿Acaso la mayoría de los medidores de nivel en las unidades de lavado con metanol a bajas temperaturas no son de doble brida? Un pequeño cantidad de impurezas no debería afectar, ¿verdad?
Reply #32016-10-19
1. ¿Se puede confirmar qué impurezas están obstruyendo el tubo de presión? 2. Aquí hemos tenido casos en los que las tuberías de medición de presión de algunos medidores de caudal se obstruyeron debido a las cenizas de carbón. Con el paso del tiempo, supimos qué puntos son propensos a obstrucciones, por lo que antes de poner en marcha el equipo, limpiamos esos lugares.
Reply #42016-10-26
Somos medidores de nivel de doble brida con membrana de flandres, y en las tuberías de medición de presión se utiliza aceite de silicio. Intente reemplazarlo por un medidor de nivel con cadena.
Reply #52016-10-31
Se colocan mallas de protección en la fase gaseosa y en la parte inferior de la fase líquida del medidor de nivel; además, se utilizan juntas entre ellas
Reply #62016-10-31
Primero, averigüe qué es el obstruyente y luego elija instalar un filtro en forma de Y
Reply #72016-11-01
¡Ánimo! Apoyamos al autor del post; es realmente guapo
Reply #82016-11-06
¿Se resolvió el problema? Cómo manejarlo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.