Thread Content
मैं DCS तकनीशियन नहीं हूँ; हमारे कारखाने में DCS सिस्टम, तीसरे पक्ष के S7-200 सिस्टम के साथ संचार करता है। 1. DCS सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह सही है; पहले भी इसका उपयोग किया गया है। 2. S7-200 में लगभग 1.5 साल तक बिजली नहीं आई; कम्युनिकेशन लाइन से प्राप्त होने वाला वोल्टेज 3V रहा। “संचार लाइनों पर कोई चिह्न नहीं है, और संचार कनेक्शन टर्मिनलों पर भी कोई चिह्न नहीं है।” 3. दो कम्युनिकेशन स्विच हैं; प्रत्येक चैनल का कोई नंबर नहीं है। यह पता नहीं है कि पहले कौन-सा चैनल इस्तेमाल में आता था। कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में आने वाले ट्विस्टेड पेयर केबल सामान्य हैं; इन केबलों का रेजिस्टेंस 2.6 ओह्म है। प्रत्येक चैनल को “बायीं ओर पॉजिटिव, दायीं ओर नेगेटिव” वाले संयोजन में जोड़ा गया। स्विच पर TX एवं RX लाइटें दोनों ही बंद रहीं। दो तारों को “बायीं ओर नेगेटिव, दायीं ओर पॉजिटिव” वाले संयोजन में जोड़कर परीक्षण किया गया; इस स्थिति में भी प्रत्येक चैनल में केवल RX लाइट ही जली। 4. DCS, तृतीय पक्षों के साथ संचार स्थापित नहीं कर पा रहा है। बाएँ ओर सकारात्मक एवं दाएँ ओर नकारात्मक संकेत देने वाले कनेक्शनों का उपयोग करने पर भी कोई संचार संभव नहीं हुआ। स्विच पर लगे लाइटें भी नहीं जल रही हैं; विपरीत कनेक्शनों का भी परीक्षण नहीं किया गया। 5. कृपया बताइए, “बायाँ पॉजिटिव, दायाँ नेगेटिव” वाली कनेक्शन व्यवस्था में, TX एवं RX लाइटें न जलने के मुख्य कारण क्या हैं? ““बायीं ओर नेगेटिव, दायीं ओर पॉजिटिव” – कम्युनिकेशन लाइन में केवल एक ही लाइट जल रही है। ऐसा कैसे होता है? डीसीएस चैनल को पुनः सक्रिय करने हेतु कम्युनिकेशन केबलों को उल्टा जोड़ा जाता है। चूँकि मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, इसलिए यह तरीका कारगर होगा या नहीं? क्या कम्युनिकेशन केबलों को उल्टा जोड़ने से स्विच के पोर्टों पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
कृपया पहले बताइए कि यह किस प्रकार का संचार है… जैसे, मोडबस, डीपी, ईथरनेट आदि।