En cuanto a mi proceso de producción, me gustaría pedir consejo a los expertos en control automático: la planta principal está controlada por el sistema DCS de Zhejiang University, mientras que un conjunto de equipos auxiliares es controlado por un PLC de Siemens; cada uno de ellos funciona como un sistema independiente. Están a unos 200 metros de distancia. Ahora se necesita transmitir los datos del PLC al DCS para que se muestren, pero sin controlarlo. ¿Cómo se realiza la conexión? O, ¿qué es lo que la parte A necesita comprar?
Por medio de comunicaciones, pero se supone que DCS presenta un retraso.
Se necesita instalar tarjetas de comunicación en Zhejiang University Central Control; luego, se conecta la interfaz de comunicación del PLC. Una vez hecho eso, basta con configurarlo en el DCS. Por lo general, se utiliza el protocolo de comunicación Modbus
Para la comunicación por puerto serie, es necesario comprar un servidor de puerto serie. Conecte los cables de comunicación del PLC al servidor de puertos serie (el DCS debe soportar servidores de puertos serie; se debe configurar dicho servidor en el DCS). Luego, conecte el servidor de puertos serie al conmutador del DCS mediante un cable de red. Una vez configurados los puntos de comunicación en el DCS, se podrán visualizar los datos del PLC.
La información que has proporcionado no es lo suficientemente completa. Los PLC de Siemens se dividen en las series 200/300/400. En el caso de la serie 200, por lo general vienen equipados con puerto serial ; Por lo general, se necesita un CP341 para poder realizar la comunicación modub en los modelos 300/400. Los modelos más utilizados en los sistemas DCS de control central son el JX-300XP y el ECS700. Si se trata del ECS700, es necesario verificar si en el lugar hay un módulo de comunicación serie COM741-S y su base ; Si son 300XP, es necesario verificar si en el lugar hay: la tarjeta XP248 y la placa de terminales XP526
Si hay una estación superior, lo más sencillo y directo es utilizar OPC para acceder a ella
Se utiliza el módulo Modbus para la comunicación; para esto, debe consultar al proveedor del equipo completo, ya que su personal de control automático le dará las indicaciones necesarias.
Comunicación Modbus, convertidores de fibra óptica, cables de comunicación, CP341, cables
Se recomienda Modbus (485) o Profibus DP. Si la CPU del PLC de Siemens cuenta con puerto DP integrado (por ejemplo, 315-2DP), entonces el uso de Profibus DP ofrece una mejor relación calidad-precio que Modbus
El sistema de antorchas de nuestra fábrica, modelo S7-200, utiliza la comunicación Modbus para transmitir los datos desde la puerta port1; estos datos se envían al ordenador principal ubicado en la sala de control de los tanques de almacenamiento, a una distancia de más de 200 metros. Se emplean cables informáticos de dos hilos con blindaje para esta conexión. El sistema de control de los tanques de almacenamiento está integrado en el sistema SCADA de control central. El ordenador principal cuenta con interfaces compatibles, lo que permite leer y escribir datos del PLC remoto mediante métodos de direccionamiento. Lo que se necesita comprar es un conversor de datos; nosotros utilizamos el modelo 232-485 de MOXA. Además, necesita saber las direcciones de las variables que debe leer y escribir en el programa del PLC externo.