An den 300-mm-Zirkulationswasserrohren vor Ort wurde ein elektromagnetischer Durchflussmesssensor ohne Vorortanzeige installiert, der anschließend mit zwei abgeschirmten Kabeln mit dem Bedienraum in 10 Metern Entfernung (Kabellänge 30 Meter) verbunden wird. Selbst wenn sowohl das Zuleitungs- als auch das Rücklaufwasser abgeschaltet sind, besteht weiterhin ein momentaner Durchfluss, wobei die Werte für diesen Durchfluss stark schwanken – mal über 1000, mal über 5000 und mal über 100. PS: Wir haben jetzt getestet – die Ventile für das Zuleitungs- und Rückflusswasser scheinen nicht undicht zu sein. Es wurde eine Spannung von etwa 0,1 V zwischen dem Gehäuse und der Erde festgestellt. Ich habe jedoch bereits einen provisorischen Erdungsweg mit einem 1,2 Meter langen Eisenrohr hergestellt; nun beträgt die Spannung zwischen dem Gehäuse und der Erde nur noch 0,002 V. Der Hersteller führte ein Experiment durch: Nachdem ein neuer Durchflussmesser mit Strom versorgt wurde, wurde am Erdungspunkt eine Spannung von 24 V angelegt. Die Spannung zwischen dem Gehäuse des Messers und der Erde betrug 0,19 V. Doch es war völlig normal, dass der Durchflussmesser nicht in Betrieb ging. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo das Problem liegen könnte?
Es gibt Störungen – sollten Sie mal nach dem Erdungssystem schauen?
Elektromagnetische Durchflussmesser haben strenge Anforderungen an die Abschirmung: Nicht nur das Messgerät selbst muss geerdet werden, sondern auch der Gerätkörper benötigt eine zuverlässige Erdung, um Störsignale abzuschirmen.
Schauen Sie genau hin: Wir haben überprüft, dass die Erdeung vorhanden ist. Zudem ist sie jetzt direkt mit dem Eisenstab verbunden. Die Tests des Herstellers zeigen außerdem, dass leichte Störungen keinerlei Auswirkungen haben
Wir sind Sensoren – sowohl die Flansche des Messgeräts selbst als auch die sekundären Messgeräte sind alle geerdet
Schauen Sie nach, ob es in der Nähe Geräte mit starken elektrischen und magnetischen Feldern gibt
Sind die Messgeräte- und Laborseiten auf derselben Erde?
Beides, das Öffnen und Schließen, wurde bereits ausprobiert
Die Geräte in der Nähe sind höchstens ein paar Wasserpumpen – und diese sind auch nicht in Betrieb, da die Fabrik gerade in Wartungsarbeiten ist