ตามหัวข้อ: ความเห็นจากการตรวจสอบในพื้นที่โดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย คือให้ติดตั้งชุดป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจจนทำให้เครื่องหยุดทำง แล้วการทำแบบนี้ ปุ่มหยุดฉุกเฉินจะมีประโยชน์อะไรล่ะ?
ไม่สามารถติดตั้งฝาป้องกันได้ หากติดตั้งฝาป้องกันไว้ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการหยุดฉุกเฉินอีกต่อไป
ฉันก็คิดเหมือนกัน ไม่สามารถติดตั้งแผ่นป้องกันได้
ปุ่มหยุดฉุกเฉินของอุปกรณ์ของเรามีฝาป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการกดโดยไม่ตั้งใจ จนทำให้อุปกรณ์หยุดทำงาน!
อุปกรณ์ควบคุมส่วนใหญ่มีฝาป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ! ส่วนที่หน้างานนั้นไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่สามารถหยุดเครื่องในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
รองรับชั้น 5 ห้องควบคุมสามารถติดตั้งแผ่นป้องกันเพื่อหยุดการทำงานฉุกเฉินได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ! ส่วนที่หน้างานนั้นไม่มีให้ใช้ครับ.
ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานผิดพลาดนั่นเอง. โดยทั่วไปจะใช้วัสดุอะคริลิกหรือพลาสติก และมีการปิดผนึกด้วยตะกั่ว
เราได้ติดตั้งฝาป้องกันไว้ที่บริเวณนั้นด้วย โดยเป็นฝาที่ทำจากพลาสติก มีลักษณะใส และสามารถเปิด-ปิดได้ ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนขณะทำการซ่อม
หน่วยควบคุมกลางสามารถติดตั้งแผ่นป้องกันเพื่อหยุดการทำงานฉุกเฉินได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ! ส่วนที่หน้างานนั้นไม่มีให้ใช้ครับ.
มีฝาปิดสำหรับป้องกัน และยังมีแบบที่ไม่มีฝาปิด โดยปุ่มจะอยู่ต่ำกว่าชั้นป้องกัน เราใช้แบบที่สองครับ. การหยุดทำงานอย่างกะทันหันก็อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำให้ติดตั้งเพิ่มเติม
โดยทั่วไปแล้ว ตู้ควบคุมกลางและตู้ควบคุมจะมีการติดตั้งฝาป้องกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกดผิดพลาด ส่วนระบบหยุดฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานนั้น มักจะไม่มีการติดตั้งฝาป้องกัน แต่ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกดผิดพลาดขณะซ่อมบำรุงด้วย เคยมีกรณีในโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่พนักงานซ่อมบำรุงเผลอไปกดปุ่มหยุดฉุกเฉินโดยไม่ได้ตั้งใจ 。 。
มีฝาปิดแบบพับได้สำหรับการหยุดเครื่องอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดเครื่องโดยผิดพลาด เมื่อฝาปิดนี้ถูกพับขึ้น ก็สามารถกดปุ่มหยุดเครื่องได้ทันที โดยจะไม่ส่งผลต่อการหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน
จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกดผิดพลาดจนทำให้รถหยุดทำงาน
มาตรฐานการออกแบบระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบการควบคุมแบบลูกโซ่” HG/T 20511-2014 ข้อ 4.11.4 ระบุว่า “ปุ่มหยุดเครื่องจักรฉุกเฉินควรเป็นปุ่มที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสีแดง และต้องมีฝาป้องกันด้วย
ทางเราแนะนำให้เพิ่มกล่องพลาสติกแบบมีฝาพับที่โปร่งใสเข้าไป โดยไม่มีกุญแจ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบโดยไม่ตั้งใจ และถึงแม้จะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ยังสามารถหยุดเครื่องได้ทันที หากไม่ใส่ไว้ หากเผลอไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อการผลิตด้วย