ตามหัวข้อ: ความเห็นจากการตรวจสอบในพื้นที่โดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย คือให้ติดตั้งชุดป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจจนทำให้เครื่องหยุดทำง แล้วการทำแบบนี้ ปุ่มหยุดฉุกเฉินจะมีประโยชน์อะไรล่ะ?
Reply #22016-10-12
ไม่สามารถติดตั้งฝาป้องกันได้ หากติดตั้งฝาป้องกันไว้ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการหยุดฉุกเฉินอีกต่อไป
Reply #32016-10-12
ฉันก็คิดเหมือนกัน ไม่สามารถติดตั้งแผ่นป้องกันได้
Reply #42016-10-12
ปุ่มหยุดฉุกเฉินของอุปกรณ์ของเรามีฝาป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการกดโดยไม่ตั้งใจ จนทำให้อุปกรณ์หยุดทำงาน!
Reply #52016-10-12
อุปกรณ์ควบคุมส่วนใหญ่มีฝาป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ! ส่วนที่หน้างานนั้นไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่สามารถหยุดเครื่องในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
Reply #62016-10-13
รองรับชั้น 5 ห้องควบคุมสามารถติดตั้งแผ่นป้องกันเพื่อหยุดการทำงานฉุกเฉินได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ! ส่วนที่หน้างานนั้นไม่มีให้ใช้ครับ.
Reply #72016-10-13
ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้งานผิดพลาดนั่นเอง. โดยทั่วไปจะใช้วัสดุอะคริลิกหรือพลาสติก และมีการปิดผนึกด้วยตะกั่ว
Reply #82016-10-17
เราได้ติดตั้งฝาป้องกันไว้ที่บริเวณนั้นด้วย โดยเป็นฝาที่ทำจากพลาสติก มีลักษณะใส และสามารถเปิด-ปิดได้ ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนขณะทำการซ่อม
Reply #92016-12-08
หน่วยควบคุมกลางสามารถติดตั้งแผ่นป้องกันเพื่อหยุดการทำงานฉุกเฉินได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ! ส่วนที่หน้างานนั้นไม่มีให้ใช้ครับ.
Reply #102017-02-11
มีฝาปิดสำหรับป้องกัน และยังมีแบบที่ไม่มีฝาปิด โดยปุ่มจะอยู่ต่ำกว่าชั้นป้องกัน เราใช้แบบที่สองครับ. การหยุดทำงานอย่างกะทันหันก็อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ แนะนำให้ติดตั้งเพิ่มเติม
Reply #112017-02-15
โดยทั่วไปแล้ว ตู้ควบคุมกลางและตู้ควบคุมจะมีการติดตั้งฝาป้องกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกดผิดพลาด ส่วนระบบหยุดฉุกเฉินในสถานที่ปฏิบัติงานนั้น มักจะไม่มีการติดตั้งฝาป้องกัน แต่ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกดผิดพลาดขณะซ่อมบำรุงด้วย เคยมีกรณีในโรงงานผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่พนักงานซ่อมบำรุงเผลอไปกดปุ่มหยุดฉุกเฉินโดยไม่ได้ตั้งใจ 。 。
Reply #122017-03-28
มีฝาปิดแบบพับได้สำหรับการหยุดเครื่องอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดเครื่องโดยผิดพลาด เมื่อฝาปิดนี้ถูกพับขึ้น ก็สามารถกดปุ่มหยุดเครื่องได้ทันที โดยจะไม่ส่งผลต่อการหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน
Reply #132017-04-26
จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกดผิดพลาดจนทำให้รถหยุดทำงาน
Reply #142019-05-11
มาตรฐานการออกแบบระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบการควบคุมแบบลูกโซ่” HG/T 20511-2014 ข้อ 4.11.4 ระบุว่า “ปุ่มหยุดเครื่องจักรฉุกเฉินควรเป็นปุ่มที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดสีแดง และต้องมีฝาป้องกันด้วย
Reply #152019-05-13
ทางเราแนะนำให้เพิ่มกล่องพลาสติกแบบมีฝาพับที่โปร่งใสเข้าไป โดยไม่มีกุญแจ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบโดยไม่ตั้งใจ และถึงแม้จะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ยังสามารถหยุดเครื่องได้ทันที หากไม่ใส่ไว้ หากเผลอไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ก็จะทำให้อุปกรณ์เสียหายอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อการผลิตด้วย

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.