¿Es necesario que los cables de instrumentación en las zonas de tanques sean cables blindados? Un experto vino a inspeccionar y dijo que nuestros cables no son blindados, por lo que deben ser reemplazados. Aunque también se puede seguir usandolos, lo necesario es que cada cable pase por su propio tubo de protección; incluso dentro de los racks, cada cable debe ir separado en su propio tubo. Yo soy un técnico de mantenimiento de instrumentos ordinario; no sé si existe alguna normativa al respecto ¡Gracias a todos!
Los cables de instrumentación son de baja tensión y todos están blindados; parece que no hay una norma que exija que estén revestidos con carcasa
No está claro. Si realmente fuera así, la carga de trabajo sería demasiado grande
¿De dónde salen esos expertos? ¿Es necesario que los cables en los armazones de los puentes estén revestidos? ? ? La blindaje se utiliza para enterrar los conductos directamente en el suelo; ¿qué relación tiene eso con las zonas de almacenamiento?
Por favor, que los expertos presenten las normas en las que se basan para que todos puedan aprenderlas*.
He trabajado en varios proyectos de instrumentación para regadíos de GNL, pero nunca había hecho algo así.
La normativa no establece tal requisito; solo los cables enterrados directamente requieren estar blindados. No se puede hacer todo lo que dicen los expertos.
Tampoco he oído que sea necesario estar blindado
Eres un verdadero experto; deberías preguntarle directamente qué norma es y qué versión
¡Gracias a todos! Voy a hablar con el jefe ahora mismo. {:2_31:}