Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Es lohnt sich nicht am 2016-10-12 23:34 bearbeitet. Es handelt sich um Edelstahlrohre mit einem Druck von PN16 und einer Temperatur von 250–300 Grad. Bei der Auswahl von Ventilen wie Kugelventilen, Schiebetoren usw. wurden die Handbücher 16P und 16R konsultiert. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl bei weichen als auch bei harten Dichtungen die Einsatztemperatur unter 200 Grad liegt – daher eignen sich diese Ventile nicht. 16I ist ein Chrom-Molybdän-Stahl; seine Einsatztemperatur erfüllt die Anforderungen. Doch eignet sich dieser Stoff auch für Edelstahlrohre? Gibt es noch andere Arten von Ventilen, die empfohlen werden können?
Für die Klassifizierungstabelle unseres Unternehmens werden Dichtflächen aus 347H verwendet, während das Material der Rohre der Klasse 304H ist
Wenn unklar ist, um welches Medium es sich handelt, und die Rohre aus Edelstahl bestehen, sollten auch die Ventile am besten aus Edelstahl sein – ein austenitischer Edelstahl reicht aus
Bei Stahlrohren mit einer Temperatur von 250 bis 300 Grad ist die Auswahl der Ventile wie Steuerventile, Kugelventile und Schmetterlingsventile schwierig. Nach Prüfung der Handbücher 16P und 16R zeigt sich, dass sowohl bei weichen als auch bei harten Dichtungen die Einsatztemperatur unter 200 Grad liegt – daher eignen sich diese Ventile nicht. Ventile mit harten Dichtungen aus Edelstahl können hingegen Temperaturen bis zu 300 Grad aushalten. Nur Ventile, die Temperaturen von über 500 Grad standhalten müssen, benötigen ein spezielles Behandlungsverfahren für das Edelstahlmaterial. Was Sie hier mit „unter 300 Grad“ meinen, ist nicht geeignet. Es handelt sich dabei um ein Problem mit der Wahl des Materials für die Dichtflächen. Das Material des Ventilkörpers kann Temperaturen von 300 Grad standhalten, während für die Dichtflächen bei Steuerventilen, Schmetterlingsventilen und Kugelventilen eine metallische, harte Dichtstruktur verwendet werden kann.
250–300 °C gelten nicht als hohe Temperaturen, aber weiche Dichtungen sind auf jeden Fall ungeeignet – harte Edelstahl-Dichtungen eignen sich dagegen.
Eine Ballventil mit fester Abdichtung geht, bis zu 600 Grad ist möglich
Bei solchen Betriebsbedingungen reicht in der Regel eine harte Edelstahlversiegelung aus
Eine Hartversiegelung aus Edelstahl reicht aus. Man kann den Hersteller um Rat fragen, damit er bei der Auswahl hilft
Die übliche Einsatztemperatur von Normalstoppventilen liegt bei über 400 Grad