Warum muss ein Widerstand von 250 Ohm in Reihe geschaltet werden, wenn mit dem HART-Handgerät Parameter wie das Messbereich des Transmitters geändert werden? Wenn man es nicht verbindet, funktioniert es doch nicht, oder?
Reply #22016-12-27
Ob ein Widerstand in Reihe geschaltet werden muss, hängt vom Gerät selbst ab. Wenn der innere Widerstand des Geräts ausreicht, ist kein Widerstand in Reihe notwendig. Falls er nicht ausreicht, muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden. Die Serienwiderstände dienen dazu, die Leistungsfähigkeit der mathematischen Kommunikation zu verbessern und den Potentialwert anzuheben. Sie werden weit verbreitet eingesetzt – beispielsweise in Koaxialkabelkommunikation sowie bei seriellen Kommunikationsnetzen. In solchen Netzwerken gibt es in der Regel Endwiderstände; ihre Funktion ist dieselbe.
Reply #32016-12-27
Ich habe ihn schon verwendet – man kann damit kommunizieren, ohne Widerstände verwenden zu müssen
Reply #42016-12-27
Lerne* es mal, danke:lol
Reply #52016-12-27
Der Schlüssel ist, ob eine Last angeschlossen ist. Mit einer Last kann man direkt kommunizieren; ohne Last muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden
Reply #62016-12-27
Ohne Last muss ein 250-Ohm-Widerstand in Reihe geschaltet werden, der dann wie eine Last fungiert und ein 4-20 mA-Signal erzeugt
Reply #72016-12-27
Heißt das nicht Endwiderstand der Schleife? Er muss sich im Stromkreis befinden. Wenn er dort ist, ist er nicht notwendig; fehlt er jedoch, ist eine Kommunikation nicht möglich. Dann muss man einen solchen Widerstand manuell hinzufügen
Reply #82017-01-23
Verwirren Sie nicht. Der Zweck der Serienwiderstände ist es zu verhindern, dass das Signal des HART-Communicators durch niedrige Widerstände wie den inneren Widerstand der Stromversorgung „kurzgeschlossen“ wird.
Reply #92017-01-23
Unsinn! Ob Widerstände in Reihe geschaltet werden, hängt vom Schaltkreis ab!
Reply #102017-01-23
Ich verbinde sie nie miteinander – was ist los? Man verwendet sie einfach auf dieselbe Weise; nur die Art der Verkabelung ist unterschiedlich.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.