Thread Content
Warum muss ein Widerstand von 250 Ohm in Reihe geschaltet werden, wenn mit dem HART-Handgerät Parameter wie das Messbereich des Transmitters geändert werden? Wenn man es nicht verbindet, funktioniert es doch nicht, oder?
Ob ein Widerstand in Reihe geschaltet werden muss, hängt vom Gerät selbst ab. Wenn der innere Widerstand des Geräts ausreicht, ist kein Widerstand in Reihe notwendig. Falls er nicht ausreicht, muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden. Die Serienwiderstände dienen dazu, die Leistungsfähigkeit der mathematischen Kommunikation zu verbessern und den Potentialwert anzuheben. Sie werden weit verbreitet eingesetzt – beispielsweise in Koaxialkabelkommunikation sowie bei seriellen Kommunikationsnetzen. In solchen Netzwerken gibt es in der Regel Endwiderstände; ihre Funktion ist dieselbe.
Ich habe ihn schon verwendet – man kann damit kommunizieren, ohne Widerstände verwenden zu müssen
Der Schlüssel ist, ob eine Last angeschlossen ist. Mit einer Last kann man direkt kommunizieren; ohne Last muss ein Widerstand in Reihe geschaltet werden
Ohne Last muss ein 250-Ohm-Widerstand in Reihe geschaltet werden, der dann wie eine Last fungiert und ein 4-20 mA-Signal erzeugt
Heißt das nicht Endwiderstand der Schleife? Er muss sich im Stromkreis befinden. Wenn er dort ist, ist er nicht notwendig; fehlt er jedoch, ist eine Kommunikation nicht möglich. Dann muss man einen solchen Widerstand manuell hinzufügen
Verwirren Sie nicht. Der Zweck der Serienwiderstände ist es zu verhindern, dass das Signal des HART-Communicators durch niedrige Widerstände wie den inneren Widerstand der Stromversorgung „kurzgeschlossen“ wird.
Unsinn! Ob Widerstände in Reihe geschaltet werden, hängt vom Schaltkreis ab!
Ich verbinde sie nie miteinander – was ist los? Man verwendet sie einfach auf dieselbe Weise; nur die Art der Verkabelung ist unterschiedlich.