Thread Content
โพสต์นี้ถูกแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย “ ไม่มีทางเป็นไปได้หรอก เมื่อวันที่ 2016-10-12 เวลา 23:34 สภาพการใช้งานคือท่อสแตนเลสที่มีความดัน PN16 และอุณหภูมิอยู่ในช่วง 250–300 องศาเซลเซียส สำหรับการเลือกใช้วาล์วต่างๆ เช่น วาล์วบังคับการไหล วาล์วลูกบอล วาล์วผีเสื้อ เป็นต้น หลังจากตรวจสอบคู่มือวาล์วรุ่น 16P และ 16R แล้ว พบว่าวาล์วทั้งแบบที่มีการปิดผนึกแบบนุ่มและแบบแข็งนั้น สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 200 องศาเซลเซียสเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพดังกล่าว 16I เป็นเหล็กโครเมียม-โมลิบดีนัม สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่วัสดุนี้เหมาะสำหรับการใช้กับท่อสแตนเลสหรือไม่? มีวาล์วประเภทอื่นที่แนะนำได้อีกไหมครับ?
บริษัทของเราเลือกใช้วัสดุ 347H สำหรับส่วนที่ใช้ในการปิดผนึก ส่วนวัสดุของท่อที่มีมาตรฐานนั้นคือ 304H
หากไม่แน่ใจว่าจะใช้วัสดุอะไร แต่ท่อเป็นสแตนเลส ก็ควรเลือกใช้วาล์วที่ทำจากสแตนเลสเช่นกัน โดยสามารถใช้สแตนเลสแบบออสเทนิตได้
สำหรับท่อสแตนเลสที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 250–300 องศาเซลเซียส การเลือกใช้วาล์วต่างๆ เช่น วาล์วปิด-เปิด วาล์วลูกบอล วาล์วผีเสื้อ เป็นต้น จากการดูคู่มือวาล์วรุ่น 16P และ 16R พบว่าไม่ว่าจะเป็นวาล์วที่มีการปิดผนึกแบบนุ่มหรือแบบแข็ง อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ก็อยู่ที่ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียสเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะสม ส่วนวาล์วที่มีการปิดผนึกแบบแข็งที่ทำจากสแตนเลสนั้น สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 300 องศาเซลเซียส ยกเว้นวาล์วที่ต้องทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส ซึ่งวัสดุสแตนเลสจะต้องได้รับการปรับปรุงพิเศษก่อน สิ่งที่คุณกล่าวถึงเรื่องอุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศานั้นไม่เหมาะสม ปัญหาอยู่ที่วัสดุที่ใช้ทำพื้นผิวสำหรับการปิดผนึกมากกว่า วัสดุของตัววาล์วเองสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 300 องศา แต่สำหรับวัสดุที่ใช้ทำพื้นผิวสำหรับการปิดผนึกนั้น สำหรับวาล์วปิด วาล์วใบพัด และวาล์วลูกบอล สามารถเลือกใช้โครงสร้างการปิดผนึกแบบโลหะได้
อุณหภูมิ 250–300 องศาเซลเซียสไม่ถือว่าเป็นอุณหภูมิสูง แต่การใช้วัสดุปิดผนึกแบบนุ่มคงไม่เหมาะสม ควรใช้วัสดุปิดผนึกแบบแข็งที่ทำจากสแตนเลสแทนจะดีกว่า
วาล์วลูกบอลแบบปิดสนิทใช้ได้ครับ สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 600 องศาเลยครับ
ในสภาพการทำงานแบบนี้ โดยปกติแล้วการใช้ซีลแบบแข็งของสแตนเลสก็เพียงพอแล้ว
ใช้แบบปิดผนึกแบบแข็งที่ทำจากสแตนเลสก็ได้ สามารถสอบถามผู้ผลิตได้ เพื่อให้พวกเขาช่วยเลือกรุ่นที่เหมาะสมให้
อุณหภูมิการใช้งานของวาล์วปิดแบบธรรมดาโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 400 องศาเซลเซียส