Thread Content
Bei der Überprüfung des 3D-Modells eines Projekts stellte sich heraus, dass bei allen vertikalen Geräten weder die Stützen noch die Halterungen dargestellt wurden. Die Geräte sowie die Rohrleitungen schwebten somit in der Luft – wie gehängte Geister. Die Prüfungsempfehlung verlangt das Hinzufügen von Stützen und Halterungen. Die Antwort lautet, dass man sich dazu bitte die Dokumente wie die Anordnungszeichnung der Anschlüsse ansehen soll. Die Erklärung des Projektmanagers: Kleine Umbauprojekte haben eine kurze Dauer und sind kostengünstig; es reicht aus, das Problem klar darzustellen. Ich bin auch betrunken.
Wenn man die Bewertungsschreiben verfasst, dann schreibt man es einfach hinein!
Das ist ihre übliche Vorgehensweise – es bringt auch nicht viel, etwas dazu zu schreiben. Da die Stützbeine nicht angegeben sind, wurden keine anderen relevanten Dokumente überprüft, und es blieb auch keine Zeit, sie genauer anzusehen. Bei verschiedenen Projekten traten zwei Probleme auf. Bei einem Projekt ist die Höhe der Tragarme des vertikalen Tanks unter dem Schwerpunkt der Anlage, wodurch der Tank während der Produktion wackelt.
Es wurde geschrieben – das bedeutet, du hast es gesehen; Nicht schreiben bedeutet, dass man es nicht gesehen hat – man hat einfach nicht die nötige Fähigkeit. ;P
Ich habe geschrieben, und die Antwort lautete, man solle sich dazu die Dokumente wie die Anordnungszeichnung der Anschlüsse ansehen.
Die Erklärung des Projektmanagers lautet, dass es sich um kleine Umbauprojekte handelt, die in kurzer Zeit abgeschlossen werden können und bei denen die Kosten gering sind. Es reicht aus, die Probleme klar darzustellen. Eigentlich werden auch größere Projekte so vereinfacht – man nimmt sie einfach so, solange keine Probleme auftreten. Der Chef hat das auch gesagt.
Ein weiteres Projekt ist ein großer Korbfilter mit DN800, bei dem ebenfalls keine Stützen angegeben sind; er befindet sich in der Mitte des Rahmens, weit entfernt von den Achsen der Balken. Die Rohrleitungen berücksichtigen nicht die Stützung des Korbfilters – das ist eine Katastrophe.
Wenn es keine Probleme gibt, ist alles in Ordnung.