石油タンクエリアの防火堤集水坑にはサイズの規定がありますか?

2016-10-13View Original

Thread Content

この投稿は最後に、匆匆の過客によって2019年3月5日09:32に編集されました。地上のタンクエリアの防火堤用の集水坑には、具体的なサイズの規定はありますか?どのくらいが適切?
Reply #22016-10-13
この概念はどこから来たのでしょうか?そんな概念はない。
Reply #32016-10-20
タンクエリアの井戸は、一般的にはバルブ井戸でしょう。汚水や雨水を排出すると同時に、隔離保護の役割も果たします
Reply #42018-10-27
この投稿は最後にlovelife1997によって2018-10-27 11:18に編集されました。油槽の設計では雨水を自動的に排出することは考慮されておらず、なぜか集める方法だけが考えられているのが理解できません。1週間続く激しい雨に見舞われると水害になり、**面倒なことになる。
Reply #52018-11-02
それはないです。タンクエリアの集水坑は、主に防火堤内の雨水を集めて排出できればよく、タンクエリアから排出した後はバルブ井戸やウォーターシール井戸に接続すればよいです。雨水用と汚水用の2系統の配管を設置する必要がある点に注意してください
Reply #62018-12-06
溝の大きさは設計上の目的によって異なり、溝の末端が堤防との接続部として機能するだけか、溝の末端に抽出弁やオイル遮断排水装置を設置する必要があるか、またはタンクエリアで事故が発生した際にポンプの吸水口として機能させることを考慮するかなどによって決まります。具体的な問題には具体的に対応し、排水の専門的な設計は貯蔵・輸送の専門分野としっかり連携させる必要がある。
Reply #72018-12-18
これには具体的な要件を定めた規範がないようです。集水坑を設置するのは、タンクエリアの溝が防火堤を直接越えて排水システムに接続できないためです。集水坑のサイズは、接続する管の太さや本数によって決定されます(通常は2本で、1本は清浄な雨水用の配管網に、もう1本は汚水や廃水用の配管網、または専用の初期雨水・事故用水用の配管網に接続されます)。また、防火堤の外側にバルブ井戸やウォーターシール井戸などの関連施設を設置する際に、そのスペースが確保できるかどうかも考慮する必要があります。普段は1m×1m×1mの深さで作ることが多く、配管を引き出した後の埋設深さも0.6m~0.7mあって、水道工学の配管埋設基準にちょうど合致します。
Reply #82019-01-23
集水坑のサイズには具体的な数値はなく、主に選択したオイル回収装置の設置によって決まります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.