Verkabelung des intelligenten Ventilpositioniers

2016-10-15View Original

Thread Content

Wie wird ein intelligenter Ventilpositionierer mit 4–20 mA-Signalrückmeldung angeschlossen? Ist eine separate 24 V-Stromversorgung erforderlich? Bitte um Schaltplan von Experten
Reply #22016-10-15
Dieser Beitrag wurde zuletzt von songsong0601 am 15.10.2016 um 17:14 bearbeitet. Die meisten Ventilpositionssender werden auf dieselbe Weise angeschlossen wie herkömmliche Sender – im Zweileitersystem, an die AO-Karte. Es ist keine separate 24VDC-Stromversorgung erforderlich.
Reply #32016-10-15
Verbinden Sie es gemäß dem Schaltplan in der Bedienanleitung...
Reply #42016-10-15
Der Siemens-Intelligente Positionierer benötigt eine separate 24-V-Stromversorgung
Reply #52016-10-15
Siemens-Transmitter arbeiten in der Regel im Zweileitersystem. Die Positionierer SIPART PS2, VP100 und VP300 funktionieren ebenfalls im Zweileitersystem; sie werden über die Karte mit Strom versorgt, es ist daher kein zusätzlicher Anschluss erforderlich. Die PS2 kann eine dreipolige bzw. vierpolige Variante haben, wird aber in der Regel nicht gewählt.
Reply #62016-10-15
Eigene Stromversorgung gilt für Positionierer – die Stromversorgung der Karte ist ebenfalls eine externe, oder?
Reply #72016-10-15
Ich meine, wenn ein Steuerungssignal im Bereich von 4–20 mA hinzugefügt wird, ist dann eine höhere Stromversorgung notwendig?
Reply #82016-10-17
Einschreiben, um welchen Ventilpositionierer es sich handelt, welche Modellnummer

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.