Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Sandfisch im Jahr 2016-10-15 um 22:15 bearbeitet. Meine Herren, laut den Vorschriften müssen an den Eingangs- und Ausgangsleitungen der Speichertanks zwei Ventile vorhanden sein – nämlich ein Hauptventil und ein Bedienventil. Ich habe drei Fragen. Erstens: Muss man die Ein- und Auslassleitungen des Tanks getrennt anbringen – also müssen die Zuleitung und die Entladeleitung jeweils über Öffnungen in der Tankwand angeschlossen werden? Ist es möglich, diese beiden Leitungen durch eine einzige Zuleitungsleitung zu ersetzen (da es sich um einen Tank mit schwimmendem Boden handelt, ist eine Entleerung bei niedrigem Füllstand kaum möglich). Darf man also eine einzige Zuleitungsleitung mit einem Durchmesser von DN200 verwenden, um die Funktion beider Leitungen zu übernehmen? Erlaubt das die Vorschriften? Zweitens: Die Anordnung der Doppelventile in den Rohrleitungen am Fuß des Speichertanks ist in den Planungen nicht detailliert geregelt. Ist es zulässig, den Notabschaltventil als ersten Ventil als Hauptventil zu verwenden, oder sollte der Notabschaltventil als zweites Ventil zur Bedienung dienen? Umfasst die Doppelventilierung am Tankboden auch das Notabschaltventil? Drittens: Wird die Metallflexleitung am Boden des Behälters zwischen den beiden Ventilen installiert oder hinter diesen (am äußersten Ende)? ?
Ich bin kein Designer, aber ich möchte Ihnen gerne das mitteilen, was ich vor Ort erlebt habe: 1. Meistens wird für die Eingänge und Ausgänge jeweils ein eigenes Loch angebracht. Es gibt auch Fälle, in denen nur ein einziges Loch für Eingang und Ausgang verwendet wird – doch das ist in der Praxis nicht praktikabel. Es sollte daher, es sei denn, es gibt besondere Anforderungen, nicht nur ein einziges Loch entworfen werden. 2 Die Berechnung vor Ort beginnt am Öffnungsloch des Behälters und geht nacheinander über Ventil – Metallschlauch – Trennventil – Ventil. Dadurch können im Falle von Problemen mit dem Trennventil oder dem Metallschlauch diese getrennt gewartet werden. 3 Metallschläuche zwischen den beiden Ventilen.
Tatsächlich ist in den Vorschriften alles klar geregelt: Die Größe der Ein- und Ausleitungsrohre wird je nach Menge festgelegt – es geht nicht darum, einfach die größtmögliche Größe zu verwenden. Ich habe in dem Beitrag zu den Ressourcen Vorschriften zur Installation von Rohrventilen gepostet, die man herunterladen kann
Die Antwort im 2. Stock bezieht sich auf einen sehr klassischen Installationsmodus – das ist durchaus sinnvoll. Das Problem ist jedoch, dass wir jetzt alles tun, um Investitionen zu sparen. Wir möchten die klassische Installationsmethode, von der Sie sprechen, vereinfachen – indem wir weniger Ventile und Rohrleitungen verwenden. Ist das nicht im Widerspruch zu den Vorschriften?
Ich denke, wenn man Kosten sparen möchte, ist es kein Problem, eine Öffnung zu schaffen, aber in der Praxis ist das nicht praktikabel. Aufgrund der Gefährlichkeit des Mediums sollten in den Ballbehältern so wenige Öffnungen wie möglich vorhanden sein; Ein- und Ausgänge sind daher als ein einziger Bereich konzipiert worden
Ich frage den Threadersteller: Welche Norm legt konkret die Anforderung fest, dass am Tankanschluss zwei Ventile vorhanden sein müssen? Ich habe überall gesucht, aber nichts gefunden