Thread Content
साइट पर मौजूद फ्लो मीटर ने अचानक “ओपन सर्किट” की समस्या दर्शाना शुरू कर दिया। मल्टीमीटर में DCS के AI सिस्टम के माध्यम से साइट से आने वाले फ्लो मीटर के संकेत प्राप्त हुए; मापन का मान 6.5 MA रहा, जो वास्तविक प्रवाह-दर के अनुरूप ही था। लेकिन डिस्प्ले पर “ओपन सर्किट” ही दर्शाया गया! ? वैलिडेशन उपकरण का उपयोग करके 4-20MA सिग्नल उत्पन्न किया गया, जिसे DCS के AI करंट चैनल में भेजा गया। परीक्षण के परिणामस्वरूप चैनल सही एवं कार्यात्मक पाया गया! एआई चैनल बदलने के बाद भी, सिस्टम में अभी भी “सिग्नल ओपन” ही दिख रहा है! (IOP)… मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया कोई विद्वान इसका उत्तर बताएं! वॉल्टमीटर का उपयोग करके जाँचने पर पता चला कि सिस्टम से लेकर फील्ड तक के सभी संकेत सही हैं; अर्थात् सिस्टम पर IOP के रूप में ही संकेत दर्शाए जा रहे हैं। ? ? ? ?
क्या वैलिडेशन उपकरण के 4-20MA सिग्नल का उपयोग DCS के AI करंट चैनल में किया जा सकता है? क्या इससे डिस्प्ले पर सही जानकारी दिखाई देती है?
यह संभवतः चैनल से संबंधित समस्या नहीं है। क्या आपका वेरिफायर सिग्नल, ऑन-साइट उपकरणों से आ रहा है, या फिर कंट्रोल रूम के टर्मिनलों से?
क्या साइट पर सिग्नल सही तरह से आ रहा है? क्या चैनल बदलना ही पड़ेगा? वोल्टेज सामान्य है?
आपका IOP+ तभी ही मौजूद होता है, जब इनपुट करंट 20MA से अधिक हो। क्या आपके सिग्नल में कोई सुरक्षा उपाय है?
क्या यह IOP है, या IOP-? लेकिन फिर भी यह काफी अजीब है… इसे फिर से ठीक से समझने की आवश्यकता है।
गेज में खराबी है; कार्ड, गेज का भार संभाल नहीं पा रहा है।
वैलिडेशन उपकरण का उपयोग करके 4-20MA सिग्नल उत्पन्न किया गया, जिसे DCS के AI करंट चैनल में भेजा गया। परीक्षण के परिणामस्वरूप चैनल पूरी तरह से सही पाया गया! समस्या AI चैनल के बाद है; वैलिडेशन उपकरण का उपयोग करके धीरे-धीरे पीछे की ओर जाकर खोज की जाए, तो समस्या जल्दी ही मिल जाएगी।
कौन-सा सुरक्षा गेट इस्तेमाल किया गया है – ज़ीना गेट, या आइसोलेशन गेट? यदि यह ज़ीना गेट की स्थिति है, तो इसमें ग्राउंडिंग संबंधी समस्याओं की संभावना नकारी नहीं जा सकती। यह जाँचा जा सकता है कि टेबल का ग्राउंडिंग सिस्टम एवं कार्डों का ग्राउंडिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर