El medidor de caudal detecta una corriente normal, pero el sistema DCS muestra circuito abierto (Sistema Yokogawa CS3000)

2016-10-16View Original

Thread Content

De repente, un medidor de caudal en el sitio mostró un error de circuito abierto. El multímetro recibió la señal AI proveniente del medidor de caudal, y el valor medido fue de 6,5 MA, lo cual coincide con el caudal real. Pero en la pantalla se indicaba que había un circuito abierto ? Se emite una señal de 4-20 mA con el dispositivo de verificación, que se envía al canal de corriente AI del DCS; el canal de prueba funciona correctamente ¡Después de cambiar el canal de IA, el sistema sigue indicando circuito abierto! (IOP), no lo entiendo en absoluto. ¡Por favor, alguien experto ayúdeme a resolverlo! Al medir con un multímetro, todas las señales que van desde el sistema hasta el lugar donde se encuentra el dispositivo son normales; es decir, las señales se muestran como IOP en el sistema ? ? ? ?
Reply #22016-10-16
¿Se muestra normal la pantalla al alimentar el canal de corriente AI del DCS con la señal 4-20MA del comprobador?
Reply #32016-10-16
Probablemente no sea un problema del canal. ¿El instrumento de verificación envía la señal desde los instrumentos en el sitio o desde las terminales en la sala de control?
Reply #42016-10-17
¿La señal en el sitio funciona bien? ¿Se sigue cambiando de canal? ¿La tensión es normal?
Reply #52016-10-17
Tu IOP+ se activa cuando la corriente de entrada supera los 20 MA. ¿Tiene tu señal una barrera de seguridad?
Reply #62016-10-18
¿Es IOP o IOP-? Pero sigue siendo bastante extraño; hay que analizarlo de nuevo desde cero.
Reply #72016-10-22
El instrumento tiene una falla; la pieza de sujeción no puede soportar la carga del instrumento.
Reply #82016-10-22
Se emite una señal de 4-20MA con el verificador, que se envía al canal de corriente AI del DCS; el canal de prueba funciona correctamente Una vez en el canal de IA, utilice el dispositivo de verificación para buscar nivel por nivel hacia atrás; así, el problema se encontrará rápidamente.
Reply #92016-10-22
¿Qué tipo de barrera de seguridad se utiliza? ¿Una barrera Zener o una barrera de aislamiento? Si se trata de una barrera Zener, no se puede descartar que sea un problema de interferencia con la tierra. Se puede verificar la conexión a tierra de la placa y la de las tarjetas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.