Thread Content
เครื่องวัดอัตราการไหลที่ไซต์งานแสดงข้อผิดพลาดของวงจรเปิดอย่างกะทันหัน มัลติมิเตอร์เข้าสู่ AI ของ DCS (สัญญาณมิเตอร์วัดการไหลจากไซต์งาน) และค่าที่วัดได้คือ 6.5MA ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการไหลจริง แต่หน้าจอแสดงวงจรเปิด! ? ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อส่งสัญญาณ 4-20MA ไปยังช่องกระแส AI ของ DCS ช่องทดสอบเสร็จสมบูรณ์และเป็นปกติ! หลังจากเปลี่ยนช่อง AI แล้ว ระบบยังแสดงว่าสัญญาณเปิดอยู่! (IOP) ฉันงง โปรดช่วยฉันด้วย! ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดว่าสัญญาณทั้งหมดจากระบบไปยังไซต์นั้นเป็นของแท้ กล่าวคือ สัญญาณมาถึงระบบและแสดง IOP! ? ? ? ?
ใช้สัญญาณ 4-20MA ของเครื่องสอบเทียบไปยังช่องกระแส AI ของ DCS การแสดงผลหน้าจอปกติหรือไม่?
ไม่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับช่อง เครื่องสอบเทียบของคุณส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือภาคสนามหรือไปยังสถานีปลายทางในห้องควบคุมส่วนกลางหรือไม่?
สัญญาณหน้างานปกติหรือไม่? ยังเปลี่ยนช่องอยู่มั้ย? กระแสไฟปกติมั้ย?
IOP+ ของคุณจะทำงานเมื่อกระแสอินพุตสูงกว่า 20MA เท่านั้น สัญญาณของคุณมีอุปสรรคด้านความปลอดภัยหรือไม่?
มันคือ IOP หรือ IOP-? แต่มันก็ยังค่อนข้างแปลกอยู่เลยต้องเริ่มต้นใหม่และคิดใหม่อีกครั้ง
มิเตอร์ชำรุดและแคลมป์ไม่สามารถรับน้ำหนักของมิเตอร์ได้
ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อส่งสัญญาณ 4-20MA ไปยังช่องกระแส AI ของ DCS ช่องทดสอบเสร็จสมบูรณ์และเป็นปกติ! แสดงว่าปัญหาอยู่หลังช่อง AI ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อค้นหาย้อนหลังทีละขั้นตอน ปัญหาจะพบในไม่ช้า
ไม้กั้นนิรภัยชนิดใดที่ใช้ ไม้กั้นซีเนอร์ หรือไม้กั้นแยก? หากเป็นแผงกั้นซีเนอร์ ก็ไม่ได้ตัดปัญหาการรบกวนภาคพื้นดินออกไป คุณสามารถตรวจสอบการต่อกราวด์ของชีลด์และการกราวด์ของการ์ดได้