มิเตอร์วัดกระแสตรวจพบกระแสไฟฟ้าปกติ แต่ระบบ DCS แสดงวงจรเปิด? (ระบบโยโกกาวา CS3000)

2016-10-16View Original

Thread Content

เครื่องวัดอัตราการไหลที่ไซต์งานแสดงข้อผิดพลาดของวงจรเปิดอย่างกะทันหัน มัลติมิเตอร์เข้าสู่ AI ของ DCS (สัญญาณมิเตอร์วัดการไหลจากไซต์งาน) และค่าที่วัดได้คือ 6.5MA ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการไหลจริง แต่หน้าจอแสดงวงจรเปิด! ? ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อส่งสัญญาณ 4-20MA ไปยังช่องกระแส AI ของ DCS ช่องทดสอบเสร็จสมบูรณ์และเป็นปกติ! หลังจากเปลี่ยนช่อง AI แล้ว ระบบยังแสดงว่าสัญญาณเปิดอยู่! (IOP) ฉันงง โปรดช่วยฉันด้วย! ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดว่าสัญญาณทั้งหมดจากระบบไปยังไซต์นั้นเป็นของแท้ กล่าวคือ สัญญาณมาถึงระบบและแสดง IOP! ? ? ? ?
Reply #22016-10-16
ใช้สัญญาณ 4-20MA ของเครื่องสอบเทียบไปยังช่องกระแส AI ของ DCS การแสดงผลหน้าจอปกติหรือไม่?
Reply #32016-10-16
ไม่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับช่อง เครื่องสอบเทียบของคุณส่งสัญญาณไปยังเครื่องมือภาคสนามหรือไปยังสถานีปลายทางในห้องควบคุมส่วนกลางหรือไม่?
Reply #42016-10-17
สัญญาณหน้างานปกติหรือไม่? ยังเปลี่ยนช่องอยู่มั้ย? กระแสไฟปกติมั้ย?
Reply #52016-10-17
IOP+ ของคุณจะทำงานเมื่อกระแสอินพุตสูงกว่า 20MA เท่านั้น สัญญาณของคุณมีอุปสรรคด้านความปลอดภัยหรือไม่?
Reply #62016-10-18
มันคือ IOP หรือ IOP-? แต่มันก็ยังค่อนข้างแปลกอยู่เลยต้องเริ่มต้นใหม่และคิดใหม่อีกครั้ง
Reply #72016-10-22
มิเตอร์ชำรุดและแคลมป์ไม่สามารถรับน้ำหนักของมิเตอร์ได้
Reply #82016-10-22
ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อส่งสัญญาณ 4-20MA ไปยังช่องกระแส AI ของ DCS ช่องทดสอบเสร็จสมบูรณ์และเป็นปกติ! แสดงว่าปัญหาอยู่หลังช่อง AI ใช้เครื่องสอบเทียบเพื่อค้นหาย้อนหลังทีละขั้นตอน ปัญหาจะพบในไม่ช้า
Reply #92016-10-22
ไม้กั้นนิรภัยชนิดใดที่ใช้ ไม้กั้นซีเนอร์ หรือไม้กั้นแยก? หากเป็นแผงกั้นซีเนอร์ ก็ไม่ได้ตัดปัญหาการรบกวนภาคพื้นดินออกไป คุณสามารถตรวจสอบการต่อกราวด์ของชีลด์และการกราวด์ของการ์ดได้

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.