Anfrage nach Technologie zur schnellen Senkung des COD in zirkulierendem Wasser

2016-10-21View Original

Thread Content

Technologie zur schnellen Senkung des COD-Werts im Kreislaufwasser: Um Wasserressourcen zu sparen, wurde die Konzentrationsrate in den Kühltürmen auf 4-fach erhöht. Der Gesamtsalzgehalt liegt bei etwa 3000 mg/l. Normalerweise kann das Wasser in offene Kanäle abgeleitet werden. Aufgrund von Verbindungen zwischen den Leitungen sowie Leckagen liegt der COD-Wert im Kreislaufwasser jedoch über 50 mg/l und der Ammoniakgehalt über 5 mg/l. Dadurch kann das Wasser nicht in offene Kanäle abgeleitet werden. Zudem ist aufgrund des hohen Salzgehalts auch eine Ableitung in unterirdische Kanäle nicht möglich. Außerdem kann dies zu Schäden an den Anlagen führen. Es ist daher notwendig, eine Technologie zu finden, mit der der COD-Wert schnell gesenkt werden kann, damit das Wasser im Falle von Störungen in den offenen Kanälen abgeleitet werden kann. Vielen Dank an alle! ! ! @li*ch1968 , @GraueSpur01 , @zouchaohao , @HuanDuUmwelt @wamj6566 @ 68589544 @zjing80 @zxz017 , @slll611
Reply #22016-10-21
In der Regel wird eine bestimmte Menge an Oxidationsmitteln wie Natriumhypochlorit hinzugefügt, um die darin vorhandenen Mikroorganismen und organischen Stoffe zu zersetzen. Dabei darf die Menge jedoch nicht so hoch sein, dass der pH-Wert beeinträchtigt wird
Reply #32016-10-21
COD größer als 50 mg/l, Ammoniakgehalt größer als 5 mg/l – es ist nicht möglich, das Wasser abzuleiten. Sind die Werte nicht eigentlich 60?
Reply #42016-10-21
Bezieht sich COD größer als 50 mg/l und Ammoniakgehalt größer als 5 mg/l auf manuelle Analysen oder auf Daten der Online-Überwachung?
Reply #52016-10-22
Man will, dass das Pferd läuft, gibt ihm aber kein Gras zu fressen! Kontrollieren Sie die Quelle des Nachfüllwassers, reduzieren Sie die Menge entsprechend und überprüfen Sie die Leckstellen in Ihrem System – so wird es nicht mehr zunehmen! ! ! ! ! :Sieg::Sieg:
Reply #62016-10-22
Wohin wird normalerweise das Spülwasser der Seitenfilterkanister abgeleitet? In diesem Bereich ist die Konzentration höher. Ein Teil des COD wird durch Mikroorganismen verursacht, der größte Teil hingegen durch Störungen durch Chloridionen. Ein hoher Salzgehalt garantiert keine Senkung des COD.
Reply #72016-10-22
Es gibt keine perfekte Lösung für die Wasseraufbereitung. Wenn Schadstoffe nicht in anorganische Stoffe umgewandelt und aus dem Wasser entfernt werden können, muss es einen Weg geben, sie aus dem Wasser zu entfernen – entweder als Feststoffe oder als Gase. Dadurch kann die Konzentration der Schadstoffe im Wasser verringert werden. Das Stoffgleichgewicht ist dabei das grundlegende Prinzip.
Reply #82016-10-23
Mein Gerät kann die Emissionen durch zirkulierendes Wasser reduzieren, ersetzt Systeme zur Zusatzstoffeinbringung und ermöglicht die physische Entfernung von Ablagerungen sowie die Desinfektion und Hemmung von Algen.
Reply #92016-11-09
Ersteller, es wird empfohlen, herauszufinden, aus welchen Bestandteilen der COD besteht, damit eine gezielte Lösung gefunden werden kann. Die Methoden zur schnellen Beseitigung des COD sind in der Regel chemischer Natur. Da die Eigenschaften der verschiedenen Stoffe unterschiedlich sind, ist es sinnvoll, die Zusammensetzung zu ermitteln, um angemessen darauf reagieren zu können
Reply #102016-11-11
LZ, kontaktieren Sie mich – wir haben bereits Probleme mit der Verschmutzung des Kreislaufwassers bei vielen Chemieunternehmen gelöst

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.