Für Lüftung und Klimatisierung ist eine gute Belüftung des Lüfterraums erforderlich, um Temperaturen zwischen 10 und 40 Grad zu gewährleisten. Zudem muss die Kühlleistung der Lüfter berücksichtigt werden. Doch die Hersteller, mit denen gesprochen wurde, gaben an, dass von einer solchen Kühlleistung nie die Rede gewesen sei. Meine Damen und Herren, ist jemand von Ihnen schon auf eine solche Situation gestoßen? Ich habe im Internet nach Informationen zur Wärmeabgabe gesucht – doch es gibt keine klaren Angaben dazu. Ich vermute, dass es an der nutzlosen Leistung des Motors sowie der Ventilatoren liegt. Die Umstände sind so unklar, dass es wirklich schwierig ist, eine Lösung zu finden: Q
Ich habe auch keine Erfahrung. Auch wenn ich denke, dass deine Idee richtig ist – wie berechnet man jedoch die nutzlose Leistung? Das ist doch keine Blindleistung. . . Meiner persönlichen Meinung nach sollte, um eine Absicherung zu haben, die effektive Leistung des Motors von der effektiven Leistung der Luftpumpe abgezogen werden
(1–Effizienz des Lüfters) * Leistungsausgang des Motors + Verluste des Motors. Verluste des Motors = Eingangsspannung des Motors * (1–Effizienz des Motors). Richtig?
Heute wurde darüber gesprochen, und so wurde es auch umgesetzt: Man verwendet die Leistung des Motors multipliziert mit (1 – Effizienz des Motors × Effizienz der Lüfter). Alle Verluste, die nicht zur Erzeugung von nützlicher Arbeit führen, werden als Wärmeverluste betrachtet. Dieser Wert ist durchaus erheblich.
Nun, mit dieser Vorstellung im Hinterkopf stellt sich noch eine Frage: Ein Teil der nutzlosen Arbeit des Lüfters wird dazu verwendet, das Prozessgas zu erhitzen. Auch im Bereich der nützlichen Arbeit wird ein Teil für die Erwärmung des Prozessgases verwendet. Wenn man die von dem Hersteller angegebene Ausgangstemperatur betrachtet – 11.000 kg/h bei einer Temperatur von 40 bis 120 Grad – dann sind dafür mehr als 100 kW erforderlich, um das Prozessgas zu erhitzen. Wenn man also die Wärmeabgabe des Lüftergehäuses berücksichtigt, muss man nicht nur die nutzlose Arbeit berücksichtigen, sondern auch den Anteil der nützlichen Arbeit – wie soll dieser berechnet werden? Ich bin selbst davon schwindelig: dizzy:
Das sollte in Ordnung sein, bei einer Baustelle muss man schließlich immer einen Puffer haben.
Erzeugte Wärme (kW) – Lüfterraum: Motor, Gehäuse. MCC2108: 12,3; 30. MCC2109: 12,3; 30. MCC2110: 6,1; 20. Dies wurde aus dem Prozesspaket entnommen. Man kann erkennen, dass die Ausländer bei der Berechnung der Wärmeentwicklung zwischen Motor und Gehäuse unterscheiden – was mit den oben genannten Berechnungen auf der Grundlage der Effizienz des Motors und des Lüfters vergleichbar ist