パイプポンプは、給水路の水不足を検知して自動的に停止する仕組みはどのようになっているのでしょうか?

2016-10-21View Original

Thread Content

ポンプ室用の立型多段式管ポンプは、時折停水が発生する(年に数回)ため、停水後にすぐにポンプを止めないと、機械シールが水分不足で摩耗してしまう(停水後は毎回、ポンプや配管内に大量の空気が入っているため、手動で排気口を開けて空気を抜かなければならず、場合によっては長時間かけて空気を抜かなければならないこともある)。 これらのポンプは最上階の水タンクに水を供給するもので、タンク内の浮き球が水位に応じて起動と停止を制御します。現在、給水配管に水がなくても自動的にポンプを停止させたいのですが、どうすれば実現できますか? また、自動排気装置を追加したいと思っています(機械式の自動排気バルブがあるようですが?)、どのようなものを取り付けたらいいですか?
Reply #22016-10-21
液面によってポンプの起動・停止ができるのではないですか?低液位でポンプを自動停止させるように設定し、液位が低い状態であれば、事前に配管内に液体がないことを確保できる
Reply #32016-10-21
この投稿は最後にylb913によって2016-10-21 20:34に編集されました。DCSで制御する場合は実装が非常に簡単で、DCSとポンプの配電盤の間に通信機能を追加し、配電盤にポンプを停止させるための部品を設置すればよいのです。 DCSで制御されていない私たちの現場でも、以前は次のようなものがありました:現場には磁気式浮子式液面計があり、遠隔送信機能付きのリレー2台を備えたセンサーがあり、液面が高くなるとポンプが自動的に起動し、液面が低くなるとポンプが自動的に停止します。
Reply #42016-10-21
電流検出式のプロテクターやレベル計なども可能です
Reply #52016-10-21
屋上のタンクは浮き球で給水を制御しているので、液面計がないのでしょうか。液面リレーは実装が難しいので、電気的な観点から電流や出力を考えてみましょう。 SCAR複合式排気バルブは、この種のバルブは汚水排出口で見たことがあり、ポンプを頻繁に停止させて自動的に排気するのに適しています。
Reply #62016-10-21
投稿者の意味は:水が入るのは大きな管網だということです。
Reply #72016-10-22
これは本当に難しい。難しいのは、ポンプの中の空気が抜けたかどうかをどうやって判断するかだ!!!空気が完全に排出されず、シールが干渉して擦れる~
Reply #82016-10-22
最上階に水を供給するため、水は圧力を持っている必要があります。圧力リレーを追加すれば、簡単で信頼性が高く、コストも節約できます。排気の問題。タイムリレーを追加し、一定時間遅らせて給水圧力でポンプ本体を満たせばよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.