¿Por qué los valores indicados por un caudalímetro electromagnético de Colonia muestran siempre un valor negativo? Tras realizar las pruebas, se descubrió que, mientras el PLC suministraba energía al medidor de caudal, este último también generaba una tensión de señal. Al cambiar el medidor a un modo pasivo, este mostraba el valor “cero”. Primero habrá una lectura, pero no será alta; las fluctuaciones son muy frecuentes. ¿Qué está pasando?
¿Este medidor de caudal puede ser activo o pasivo?
¿Pueden ser activos los medidores de caudal electromagnéticos clonados? Activo e inactivo generalmente se refieren a si el instrumento funciona con alimentación eléctrica o no. Los medidores de caudal electromagnéticos suelen ser instrumentos de cuatro cables: un cable sirve para la alimentación y otro para la transmisión de señales. Las señales son inactivas, ya que el instrumento cuenta con una fuente de alimentación que le permite emitir señales activas; por lo tanto, en la sala de control las señales son inactivas……
¿Y en qué estado se encuentra el medidor de flujo? Control aéreo? ¿Lleno? ¿El flujo del medio en el tubo continúa o se detiene?
Primero, aclare si son los paneles superficiales los que muestran valores negativos o el sistema posterior; además, indique cuál es el estado del medio presente dentro de las tuberías.
Si el tubo está lleno y el fluido está en reposo; Entonces, revise el equilibrio de tierra y potencial ; ; ¿Hay burbujas en el fluido? ; ; Flujo bajo, se elimina directamente el flujo reducido
Si la tubería está vacía o llena: si está llena, se prohíbe su uso y se muestra además una reducción directa del caudal; sin embargo, lo que se reduce es la velocidad del flujo
Si el medidor de flujo no está en funcionamiento, es posible que haya líquido residual en los electrodos; Si se está utilizando, podría ser un problema con el control; active la detección de control de tráfico aéreo para ver. Todavía no funciona. Entonces, hay que verificar si los terminales están bien conectados a tierra, y si la capa de blindaje de los cables de señal del PLC también está bien conectada a tierra, por miedo a interferencias electromagnéticas.
Esto obviamente no tiene nada que ver con tu PLC
La placa de superficie muestra un valor negativo, lo que indica que hay flujo de medio, pero no llena toda la tubería
No tiene sentido discutir sobre la insatisfacción con el nivel de llenado; el nivel de llenado es una condición necesaria para que funcione el medidor de caudal electromagnético.