Thread Content
(Caudal volumétrico actual / Rango de caudal volumétrico) al cuadrado = Diferencia de presión actual / Rango = (Corriente actual - 4) / (20 - 4)? (Corriente de masa actual / Rango de corriente de masa) al cuadrado = Diferencia de presión actual / Rango = (Corriente eléctrica actual – 4) / (20 – 4)? Entonces, ¿el cuadrado (flujo volumétrico actual/rango de flujo volumétrico) = el cuadrado (flujo de masa actual/rango de flujo de masa)? ¡ Esto no está bien, me siento mareado. ¿Cómo se resuelve este problema? Una transmisora puede manejar una diferencia de presión máxima de 40 KPA. Si el caudal máximo que puede medir el instrumento secundario es de 20 T/H, se puede completar la tabla según los principios de funcionamiento de la transmisora: Diferencia de presión (PA), Corriente correspondiente a la diferencia de presión (MA), Corriente correspondiente al caudal (MA), Caudal en T/H. Los valores son: 400, 4.16, ?, 2, 1600, ?, 7.2, ?, ?, 5.44, ?, 6
¿Será que he entendido mal? :(
Diferencia de presión PA, Corriente por diferencia de presión MA, Corriente de flujo MA, Flujo en T/H: 400, 4.16, 5.6, 2; 1600, 4.64, 7.2, 4; 3600, 5.44, 8.8, 6
Con la simple diferencia de presión y la relación entre la corriente debida a esa diferencia de presión, se puede obtener la corriente relacionada con el caudal y la relación entre el caudal.
Su respuesta es correcta. Pero yo lo entendí mal: cuando el transmisor no realiza la operación de raíz cuadrada, existe una relación lineal entre la corriente y la diferencia de presión; ambas variables no tienen relación con el caudal. En cambio, cuando el transmisor sí realiza esa operación de raíz cuadrada, existe una relación cuadrática entre la corriente y el caudal, así como entre la diferencia de presión y el caudal. La corriente y la diferencia de presión, por su parte, mantienen una relación lineal. ¿Es así?
Entonces, ¿el cuadrado (flujo volumétrico actual/rango de flujo volumétrico) = el cuadrado (flujo de masa actual/rango de flujo de masa)? Por lo general, asumimos que la densidad es un valor constante, así que no hay ningún error.