과산화수소 저장탱크, 진한 황산 저장탱크, 암모니아수 저장탱크를 실내에 설치하는 문제에 대하여

2016-10-25View Original

Thread Content

안녕하십니까. 저희 회사는 중식 생산 라인을 구축하고 있으며, 회장님의 요청에 따라 화학 저장탱크 구역은 실내에 설치해야 합니다. 전문가 여러분, 과산화수소 저장탱크, 진한 황산 저장탱크, 암모니아수 저장탱크도 실내에 설치할 수 있을까요?참고 의견이나 관련 문헌을 알려주실 수 있나요?감사합니다
Reply #22016-10-25
화학 저장탱크 구역은 가능한 한 실외에 설치하는 것이 좋으며, 실내에 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 환기 문제만으로도 해결하기가 쉽지 않기 때문입니다.또한, 과산화수소 저장탱크, 진한 황산 저장탱크, 암모니아수 저장탱크의 각 용량을 알려주시면 다른 사람들이 조언을 해드릴 수 있습니다.
Reply #32016-10-25
과산화수소 저장탱크는 1.5입방미터이며, 진한 황산 저장탱크는 3.5입방미터, 암모니아수 저장탱크는 5입방미터입니다. 많은 조언 부탁드립니다
Reply #42016-10-25
과산화수소 저장탱크는 1.5입방미터이며, 진한 황산 저장탱크는 3.5입방미터, 암모니아수 저장탱크는 5입방미터입니다. 많은 조언 부탁드립니다
Reply #52016-10-25
이렇게 작은 용량이라면 중간 저장탱크로 사용하면 되겠어요. 실내에 두는 데 전혀 문제없습니다.
Reply #62016-10-25
농축 황산 저장탱크는 3.5입방미터이며, 암모니아수 저장탱크는 5입방미터입니다. 이 두 유체는 모두 제5류 화재 위험물이고 용량도 크지 않기 때문에 실내에 보관해도 문제가 없습니다.하지만 고농도 과산화수소의 화재 위험성은 A등급이며, 농도가 27-35%일 때와 35-50%일 때도 B등급에 해당합니다.따라서 저장탱크의 용량이 1.5입방미터에 불과하지만, 실내에 설치하는 것은 권장되지 않으며, 암모니아수와 같은 알칼리성 물질과 함께 보관해서도 안 됩니다.「건축물 방화 규정」에 따르면, 화재 위험성이 Class A나 B에 해당하는 물품의 경우, 공장 내에는 하루 종일 생산에 필요한 양만큼만 보관할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.