皆さん、デジタルマルチメーターを使って差圧変換器のゼロ点をどのようにチェックすればよいでしょうか
Reply #22016-10-26
ゼロ点出力電流は4mAを測定できますが、計器の精度と桁数は差圧変換器の精度の1/3に達する必要があります。
Reply #32016-10-26
ユーザーにとっては、一般的に測定範囲を調整すればよく、ゼロ点調整は出荷前に既に行われています。
Reply #42016-10-26
マルチメーターを使えば簡単に判断できますが、校正には使えません。マルチメーターの精度では不十分だからです。 ゼロ点しか見られず、マルチメーターのミリアンペアモードをトランスミッターの出力端子に接続するしかない。
Reply #52016-10-26
この投稿は最後に王天泽によって2016-10-30 18:55に編集されました。つまり、あなたにはレンチがあるということです、**********。計測器を学んでいるのであれば、やはり教科書をもう一度見直すことをお勧めします。
Reply #62016-10-30
通常の差圧計を使用し、3つのバルブユニットの高圧側と低圧側を直接閉じ、バランスバルブを開く。もし値が0で、検出電流が4mAなら、それは正常です:lol
Reply #72016-11-03
この投稿は最後にcqdfwyによって2016-11-3 11:52に編集されました。通常、測定範囲は一度設定すれば長期間使用できます(トランスミッタの性能が悪い場合や高い要求がある場合を除く)。しかし、ゼロ点はずれる可能性があるため、定期的にチェックし、時折調整が必要になることもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.