Thread Content
1. थर्मोकपल के कंपेंसेशन वायर, मापन परिणामों पर क्या प्रभाव डालते हैं? 2. थर्मोकपल से तापमान मापने की सटीकता कैसे जाँची जाए? उदाहरण के लिए, DCS पर भट्ठी का तापमान 800℃ दर्शाया गया है। यदि प्रक्रिया संबंधी विशेषज्ञों को इस तापमान की सटीकता पर संदेह है, तो गेज ऑपरेटर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि यह तापमान वास्तव में सही है या नहीं?
1. थर्मोकपल के कोल्ड एंड कॉम्पेंसेशन सिद्धांत को समझ लेने पर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2. 800 डिग्री के अनुरूप MV मान जाँचें। थर्मोकपल के सिरे पर उस मान का MV सिग्नल दें, और देखें कि कंट्रोल रूम में दर्शाया गया मान 800 डिग्री ही है या नहीं।
यदि संदेह है, तो मिलीवोल्ट वोल्टेज को मापकर देख लें।
1. मुआवजा क्यों दिया जाता है? क्योंकि थर्मोकपल, तापमान को नहीं, बल्कि तापमान-अंतर को ही मापता है। इसलिए मुआवजे हेतु ठंडे छोर के तापमान को मापना आवश्यक होता है। 2. यह समस्या काफी जटिल है। मिलीवोल्ट मानों को मापना एक तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो अतिरिक्त तापमान मापन बिंदुओं के आधार पर ही जाँच करना है।
थर्मोकपल द्वारा सीधे मापे गए तापमान का MV मान, वास्तव में E(t,t1) ही होता है। और ‘t’ का मान कितना है? यह तो अज्ञात है। t1, वास्तविक स्थल पर स्थित कनेक्शन बॉक्स के आसपास का तापमान है। कंट्रोल रूम तक पहुँचने हेतु क्षतिपूरक तारों का उपयोग किया जाता है; साथ ही, केबिन में मौजूद वातावरणीय तापमान t2 का भी ध्यान रखना आवश विद्युत जोड़ों की ग्रेडिंग तालिका का उपयोग करना तो संभव है, लेकिन गणना की विधि क्या है?
2 बार टेबल चेक करके गणना की जाती है। जहाँ तक मिलीवोल्ट मान के अनुरूप तापमान की गणना की बात है, तो मेरे विचार से बेहतर होगा कि उसी स्थान पर एक और थर्मोकपल रखकर वहाँ का तापमान मापा जाए।
क्या थर्मोकपल से तापमान मापने की सटीकता जाँचने का कोई अच्छा तरीका है?
इसे निकालकर कैलिब्रेशन किया जाना चाहिए, यानी नियमों एवं मानकों के अनुसार इसकी जाँच की जानी चाहिए। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि निरीक्षण हेतु उपयोग में आने वाला ओवन बहुत ही महत्वपूर
यदि मापन हेतु आवश्यक शर्तें पूरी न हों, तो क्या सटीकता निर्धारित करने का कोई तरीका है?
यह तो वही तरीका है… किसी विश्वसनीय उपकरण का उपयोग करके ही मापन करना होगा। अगर थर्मोकपल खराब हो जाए, तो मापे गए मिलीवोल्ट मान सटीक नहीं होंगे।