Problemas en la medición de temperatura con termopares

2016-10-26View Original

Thread Content

1. ¿Qué efecto tienen los cables de compensación de los termopares en los resultados de medición? 2. ¿Cómo determinar la precisión de la medición de temperatura con un termopar? Por ejemplo, si el DCS indica que la temperatura del horno es de 800 °C y existe duda sobre la exactitud de esta temperatura en el proceso, ¿cómo puede el técnico de instrumentación determinar si eso es cierto?
Reply #22016-10-26
1. Si entiendes el principio de compensación del extremo frío del termopar, lo comprenderás. 2. Verifique el valor de MV correspondiente a 800 grados; aplique esa señal de MV en el terminador del termopar en el sitio, y observe si en la sala de control se muestra 800 grados
Reply #32016-10-26
Si hay dudas, mida la tensión en milivoltios para verificarlo
Reply #42016-10-27
1. ¿Por qué es necesario realizar una compensación? Porque los termopares no miden la temperatura en sí, sino la diferencia de temperatura. Por eso, es preciso medir la temperatura del extremo frío para poder hacer la compensación. 2. Este problema es bastante complicado. Una forma de abordarlo es medir los valores en milivoltios, pero lo mejor es verificarlo a través de puntos de medición de temperatura redundantes.
Reply #52016-10-27
El valor MV de la medición de temperatura en el sitio con termopar es simplemente E(t,t1). ¿Y cuál es el valor de t? Es una cantidad desconocida t1 es la temperatura ambiental en el cuadro de conexiones en el sitio. Se extienden cables de compensación hasta la sala de control, y también es necesario tener en cuenta la temperatura ambiental t2 en el gabinete. Por supuesto, se puede utilizar la tabla de calibración de los electrodos, pero, ¿cuál es el método de cálculo?
Reply #62016-11-07
2 búsquedas en la tabla de cálculo. En cuanto al cálculo de la temperatura correspondiente al valor en milivoltios, creo que sería mejor encontrar un punto similar y colocar allí otro termopar para hacer una medición.
Reply #72016-11-08
¿Existe alguna forma eficaz de determinar la precisión de la medición de temperatura con termopares?
Reply #82016-11-08
Cámbielo para hacer una calibración, es decir, compararlo según los procedimientos y estándares. Solo puedo decir que el horno de verificación es muy importante.
Reply #92016-11-08
¿Existen métodos para determinar la precisión cuando no se cumplen las condiciones de calibración?
Reply #102016-11-08
Bueno, se sigue usando el mismo método: hay que encontrar uno preciso para hacer la comparación. Si el termopar está dañado, los valores de voltios que se miden no serán precisos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.