Probleme mit der Temperaturmessung an den Messpunkten des Yokogawa AAR181-Temperaturkarten

2016-10-31View Original

Thread Content

Im Steuerungssystem Yokogawa CS3000 wird zur Temperaturmessung in den Anlagen für die Lufttrennung die ARR181-Thermoresistenzkarte verwendet. Die dreifachen Kompenzationsleitungen werden an die Terminalblöcke im Schrank angeschlossen. An mehreren Stellen stieg bzw. sank die Temperatur langsam an – nachdem die Verbindungen an den Terminalblöcken unterbrochen wurden, kehrte die Temperatur wieder zum Normalwert zurück. Die Widerstände vor Ort wiesen normale Werte auf, und die Verbindungen zur Temperaturmessung waren fest und ordnungsgemäß angebracht. Hat jemand anderes schon einmal dieses Problem erlebt – dass die Temperatur von selbst ändert sich und nach einem Unterbruch wieder normal wird?
Reply #22016-10-31
Einige Schaltungen weisen Störungen auf, weshalb Kondensatoren parallel zu den Anschlüssen geschaltet werden müssen.
Reply #32016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet
Reply #42016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet
Reply #52016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet
Reply #62016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet
Reply #72016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet
Reply #82016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet
Reply #92016-12-01
Es handelt sich um eine dreipolige Heizwiderstandsschaltung, die direkt über die Terminalblöcke mit dem Temperaturmodul verbunden ist. Kondensatoren in Parallelschaltung wurden in den Anschlussleitungen des Steuerungssystems noch nie verwendet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.