Bestimmung der Druckregelung sowie der Entlastungstemperatur des Sicherheitsventils

2016-12-13View Original

Thread Content

Ich habe zwei Fragen an Sie alle: 1. Wird der Druckwert des Sicherheitsventils dabei anhand des Designdrucks der Anlage festgelegt? Ist es ausreichend, wenn der Druck des Sicherheitsventils kleiner oder gleich dem Nenndruck der Anlage ist? Gibt es dafür irgendwelche Prinzipien? 2. Bei Brandbedingungen – bei der Berechnung des Entlastungsvolumens des Gasbehälters – welche Entlüftungstemperatur des Sicherheitsventils wird verwendet? Die Konstruktionsdruck der Anlage? Die Wandtemperatur der Anlage (Kohlenstahl 593°C) – oder die berechnete Entlade Temperatur? Gibt es dafür irgendwelche Prinzipien?
Reply #22016-12-13
Schauen Sie sich lieber API520 und 521 an – diese beiden Standards sind wie mächtige Waffen, die all Ihre Fragen lösen können
Reply #32016-12-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von W8694218 am 13.12.2016 um 08:55 bearbeitet. 1. Der Einstelldruck der Sicherheitsventile gemäß API520 wird auf der Grundlage des MAWP (maximal zulässigen Betriebsdrucks) bestimmt. Der MAWP ist größer oder gleich dem Designdruck der Anlage. Die Bestimmung des Regeldrucks der Sicherheitsventile in Anhang B von GB150 entspricht dem, was Sie gesagt haben. Außerdem muss der Einstelldruck des Sicherheitsventils gemäß HG/T 20570.2 je nach Standort individuell festgelegt werden. 2. Bei Brandbedingungen gibt es zwei Fälle für die Geräte: Entweder wird die Wandfläche des Geräts durch Flüssigkeit benetzt oder nicht. Es gibt zwei Arten der Berechnung des Ablaufvolumens: Das Ablaufvolumen entsteht, wenn die gesättigte Flüssigkeit verdampft und somit der Druck ansteigt (dabei nimmt die Menge an Gas im Kontrollvolumen zu). Das andere Ablaufvolumen entsteht, wenn das Gas durch die Erwärmung expandiert und dadurch der Druck ansteigt – dabei bleibt die Menge an Gas im Kontrollvolumen unverändert. Die Entladetemperaturen für die beiden Fälle können berechnet werden. Unter Brandbedingungen beträgt der Entlastungsdruck des Sicherheitsventils 121 % des Einstelldrucks. Mit Hilfe der Gaskraftgesetze lässt sich die Entlüftungstemperatur in beiden Fällen berechnen. Außerdem ist die von Ihnen erwähnte Temperatur von 593 °C die maximale Wandtemperatur des Geräts – das bedeutet, dass das Gerät bei höheren Temperaturen nicht mehr funktioniert. Daher kann dies als Obergrenze der Entlade Temperatur angesehen werden. All das sind persönliche Ansichten und dienen nur als Referenz.
Reply #42016-12-13
Aber ich sehe, dass die Entlüftungstemperatur in API521 nach dem Idealgasgesetz berechnet wird:
Reply #52017-10-26
Bitte teilen Sie Ihre Meinungen zur Entlastungstemperatur der Sicherheitsventile bei Brandbedingungen mit und liefern Sie die zuverlässigsten Ergebnisse.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.