HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مناقشة ظاهرة قراءات درجة الحرارة المرتفعة زائفة في مقابس الحرارة من النوع K

2016-11-01View Original

Thread Content

مرحبًا جميعًا، مؤخرًا واجهت مشكلة على أحد الأجهزة: درجة الحرارة في الموقع كانت 40 درجة، بينما أظهر الجهاز الرئيسي درجة حرارة تقارب 120 درجة. تم إرسال إشارات تناظرية إلى الجهاز الرئيسي عبر جهاز Const316، وكانت القناة تعمل بشكل طبيعي. كما تم فحص إشارات المقاومة الحرارية عبر جهاز 316، وكانت درجة الحرارة المقاسة تقارب 40 درجة، أي أن الحالة كانت طبيعية. لكن بعد إعادة توصيل أسلاك المقاومة الحرارية، ظل الجهاز الرئيسي يُظهر درجة حرارة 120 درجة. من خلال استبدال أحد المقاومات الحرارية، عادت إشارة درجة الحرارة إلى طبيعتها. لذلك، يتم تشخيص الأمر على أنه “عطل في المقاومة الحرارية”. إذًا، ما هو سبب عطل هذا المقياس الحراري؟ في الحالات العادية، إذا كان هناك خلل في الوصلات أو تلف في النواة، فإن الجهد يجب أن يكون أقل من القيمة الفعلية، أو أن يحدث تذبذب في الجهد، أو قد يحدث انقطاع في التيار. لكن ما حدث مع هذا الثيرموكبل كان بالفعل زيادة في الجهد الكهربائي. إذا كان هناك تداخل في النقطة المراد قياسها، فإن الإشارة يجب أن تتغير صعودًا وهبوطًا، أو بمعنى آخر، سيستمر هذا الأمر حتى بعد استبدال المقاومة الحرارية. لذلك، أشك في أن مشكلة التوصيل بين جزء الثيرموكبل والغلاف هي التي تسببت في تغيير قدرة انتشار الإلكترونات، مما أدى إلى زيادة الجهد الكهربائي عند نقطة التلامس، وبالتالي ظهور قراءات درجة الحرارة المرتفعة بشكل غير صحيح. هل سبق لأي منكم أن واجه مشكلة كهذه؟ هل هذا هو السبب الذي يثير شكوكي؟ هل هناك أسباب أخرى؟ أرجو تقديم نصائحكم، شكرًا!
Reply #22016-11-01
إذا كان تلامس عنصر قياس درجة الحرارة في المقاومة الحرارية مع الأنبوب الواقي يؤدي إلى زيادة الجهد الكهربائي، فما الفائدة من استخدام المقاومات الحرارية ذات الغلاف؟ لذا أعتقد أن هناك “شيطانًا” داخل هذه المقاومة الحرارية المعطلة، يسخر منك عمدًا: lol:lol
Reply #32016-11-01
غريب، هل يمكن أن يكون لدرجة الحرارة خارج الجهاز تأثير؟ وإلا فلا يوجد سبب لأن تظهر القراءة 120 درجة مئوية. إذا حدث انقطاع في الدائرة، فإن قيمة الجهد تختفي تمامًا.
Reply #42016-11-02
أنت تفكر كثيرًا، درجة الحرارة أعلى من المعتاد، وهذا يعني فقط أن الجهد الكهربائي عند الطرفين أكبر من السابق. أما سبب ذلك، فيمكن القول إن هناك مشكلة في المستشعر
Reply #52016-11-02
يمكن قياس قيمة مقاومة العزل بين الأسلاك والغلاف المعدني، كما يمكن أيضًا قياس قيمة مقاومة العزل بين الطرف الموجب أو السلبي للأسلاك والغلاف مباشرةً؛ ربما انخفضت قيمة مقاومة العزل.
Reply #62016-11-15
أنا أيضًا أتساءل، لماذا تم الحصول على قيمة طبيعية؟ مقياس درجة الحرارة بالثيرموكبل في فرن التقسية، حيث تبلغ درجة الحرارة في جميع الجهات 40 درجة، وهو يقع في المنتصف، لذا من المعقول الاعتقاد بأن هذه القيمة هي القيمة الفعلية المقاسة.
Reply #72016-11-15
أنا أيضًا لا أستطيع فهم السبب، ولذلك جئت لأناقش الأمر مع الجميع.
Reply #82016-11-15
أجل، الغريب هو أن درجة حرارته ارتفعت. إذا كان الأمر يتعلق بفتح الدائرة مباشرة، فهو أمر بسيط. الرؤية الواضحة من النظرة الأولى. درجة الحرارة خارج الجهاز حوالي 40 درجة، وهناك العديد من مقاييس درجة الحرارة في المنطقة المحيطة، مما يسمح بتحديد درجة الحرارة في ذلك البيئة.
Reply #92016-11-15
إذًا، تأتي المشكلة كالتالي: 1. لا يحتوي مقياس الحرارة الثرموكبلي على أجهزة استشعار خاصة به، وبالتالي يمكن استبعاد احتمال وجود أجهزة استشعار داخل المقياس نفسه; 2. إذا كان السبب هو عطل في قناة التحكم، فإن استخدام جهاز توليد الإشارات لمحاكاة درجة الحرارة، بالإضافة إلى استخدام مقياس حرارة كهروحراري آخر، يُثبت أن هذه القناة سليمة ; ٣. قم بتغيير هذا الثيرموكبل المعطل إلى قناة أخرى، وسيظل مستوى الحرارة في نقطة القياس حوالي ١٢٠ درجة.
Reply #102016-11-15
هذه هي الفكرة، وأنا أيضًا أرغب في التحقق من تخميناتي. للأسف، ألقى التلميذ الصغير المقاوم الحراري في كومة النفايات، وعندما حاول البحث عنه لم يعد بالإمكان العثور عليه. وهكذا أصبح هذا الظاهرة الغريبة لغزًا لم يتم حله.
Reply #112016-11-15
مشكلة في مادة المقاومة الحرارية، وجود كمية كبيرة من الشوائب

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.