Thread Content
Nhà máy lỏng hóa này có khả năng sản xuất 100 Wm3 khí tự nhiên hóa lỏng mỗi ngày. Hệ thống điện áp cao sử dụng là 110 KV; sau đó điện áp được chuyển xuống còn 10 KV. Kể từ khi các nguồn năng lượng gió và mặt trời được kết nối vào mạng lưới điện, tình trạng dao động điện áp xảy ra thường xuyên. Dòng điện qua máy nén MRC tăng từ 600 A lên tới 800 A. Đối với một số máy bơm có công suất lớn hơn, dòng điện cũng tăng từ 325 A lên 345 A – gần bằng giá trị dòng điện danh nghĩa là 348 A. Tình trạng này đã khiến một số thiết bị làm mát phải ngừng hoạt động vài lần. Việc dao động dòng điện như vậy khiến người ta không dám tăng công suất sử dụng. Nếu dòng điện tiếp tục dao động khi công suất sử dụng gần đạt mức tối đa, có thể dẫn đến việc máy nén phải ngừng hoạt động ngay lập tức. Gây rối loạn dữ liệu sản xuất bình thường, đã liên hệ với công ty cung cấp điện nhưng vẫn chưa được xử lý. Không biết ai có thể đưa ra giải pháp, hoặc phân tích xem làm thế nào để tránh tình trạng nhiễu điện áp quá mức?
Không ai bình luận cả, câu hỏi này khó không?
Có vẻ như vấn đề này không thể giải quyết được nữa! ! ! :Q
Máy nén chất lạnh không nên hoạt động ở công suất tối đa
:'(Cảm ơn vì đã giúp tăng thêm chút lượt truy cập; suýt nữa tôi còn nghĩ rằng Haichuan chẳng còn bao nhiêu người dùng nữa rồi!)
Ừm, chúng không bao giờ hoạt động ở mức công suất tối đa cả, nhưng có một số máy bơm thì lại hoạt động ở mức công suất tối đa. Đó là những động cơ hoạt động ở tần số điện thông thường; chỉ cần có sự biến đổi nhỏ về điện áp thôi cũng đã khiến chúng hoạt động vượt quá công suất thiết kế rồi. Thật đáng sợ. Hehe, một chiếc máy bơm thôi cũng có giá hàng trăm nghìn đồng đấy!