Wie dick ist die Wandstärke der 90-Grad-Schweißbiegung DN25 ASME B16.11 CL3000 SW? Wie findet man das heraus?
Ist das nicht Lötverschweißen? Welche Wandstärke muss überprüft werden? :L
SW ist Schweißen – unabhängig von der Art des Schweißens haben alle Rohrverbinder eine Wandstärke. Ich benötige diesen Parameter
SW sollte Schweißen mit Aufsetzen sein; die Wandstärke der Aufsatzrohre können Sie in den entsprechenden Vorschriften in „ASME B16.11 – Rohrverbindungen durch Schweißen mit Aufsetzen und Gewindeschmieden“ nachlesen
Dieser Beitrag wurde zuletzt von „Glücklich, dass es dich gibt“ am 3.11.2016 um 13:25 geändert. Ach, SW ist Schweißen mit Lötverbindung – gemäß ASME B16.11. Wenn man unbedingt Schweißen mit direkter Verbindung verwenden will, muss man sich ASME B16.9 ansehen. Zudem muss die Wandstärke der Rohre angegeben werden – nicht die Druckklasse 3000.
Ich bin auch verärgert über diese Biege, die das Planungsbüro ausgewählt hat
Das macht nichts, schauen Sie einfach in ASME B16.11 – die Ausführung ist nicht besonders schwierig. 2 Zoll oder kleinerer Rohrdurchmesser?
Du kannst mal in die entsprechenden Handbücher schauen – dort steht vielleicht etwas dazu. Oder du kannst auch direkt den Hersteller der Biegemuffel fragen
Die Montage ist sehr einfach, bei der Anmeldung der Materialien im ERP-System muss die Dicke angegeben werden
Für Steckverbindungen ist die zu angegebende Klasse CL3000