2016-11-03View Original

Thread Content

يحتوي جهاز Siemens s7-200 الموجود في مصنعنا على 485 اتصالاً. إنه يتصل بشكل طبيعي مع نظام التحكم المركزي لجامعة Zhejiang من خلال المنفذ 3 و8 للمنفذ 0. ومع ذلك، نظرًا للمسافة الطويلة، أقوم الآن بإضافة واجهة بين الإنسان والآلة في الموقع. ما اشتريته هو Kinko 4532TE. لا أستطيع التواصل مع خط 485 السابق. أقوم أيضًا بتوصيل الأطراف 3 و 8 للمنفذ 1 من PLC بالواجهة بين الإنسان والآلة، لكن لا يمكن تحقيق الاتصال. هل هي مشكلة في PLC أم أن واجهة الإنسان والآلة لم يتم إعدادها بشكل صحيح؟
Reply #22016-11-03
يمكن استخدام المنفذ 0 كمحطة رئيسية MODBUS RTU أو محطة تابعة. لا يمكن استخدام المنفذ 1 إلا كمحطة رئيسية. هذا هو الفرق الرئيسي بين المنفذين. في هذه الحالة، يجب تعيين شاشة اللمس كعبد. منافذ 200 هي 3 و 8. ماذا عن أسلاك المنفذ لشاشة اللمس الخاصة بك؟
Reply #32016-11-04
تحتوي شاشة اللمس الخاصة بي على 6 دبابيس ودبوس واحد. يوجد أيضًا إشارة أرضية ذات 5 سنون.
Reply #42016-11-04
يجب أن يكون من الممكن توصيل DCS بخطوط الإشارة. هذه هي الطريقة التي نربطها هنا.
Reply #52016-11-08
أولاً: نظرًا لأن الأطراف 3 و 8 للمنفذ 1 من PLC متصلة بواجهة الإنسان والآلة ويمكنها الاتصال بشكل طبيعي مع DCS، فهذا يعني أن برنامج الاتصال الداخلي لـ PLC والعناوين المتغيرة قد اكتمل. للتخلص من مشكلات PLC، تحقق مما إذا كان عنوان شاشة اللمس صحيحًا وما إذا كان تكوين الإعداد الداخلي لشاشة اللمس يتوافق مع عنوان الاتصال المتغير.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.