HCBBS Forum (Tiếng Việt)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Giao tiếp 485 của Siemens s7-200

2016-11-03View Original

Thread Content

Siemens s7-200 trong nhà máy của chúng tôi có giao tiếp 485. Nó giao tiếp bình thường với hệ thống điều khiển trung tâm của Đại học Chiết Giang thông qua chân 3 và 8 của cổng 0. Tuy nhiên, do khoảng cách xa nên giao diện người-máy được thêm vào trang web. Thứ tôi mua là Kinko 4532TE. Tôi không thể liên lạc với đường dây 485 trước đó. Tôi cũng kết nối chân 3 và 8 của cổng 1 của PLC với giao diện người-máy nhưng không thể liên lạc được. Đây có phải là sự cố với PLC hay giao diện người-máy không được thiết lập đúng cách?
Reply #22016-11-03
PORT 0 có thể được sử dụng làm trạm chính MODBUS RTU hoặc trạm phụ. PORT 1 chỉ có thể được sử dụng làm trạm chính. Đây là sự khác biệt chính giữa hai cổng. Trong trường hợp này, màn hình cảm ứng phải được đặt làm màn hình phụ. Các cổng của 200 là 3 và 8. Còn hệ thống dây cổng của màn hình cảm ứng của bạn thì sao?
Reply #32016-11-04
Màn hình cảm ứng của tôi có 6 chân và 1 chân. Ngoài ra còn có đầu nối đất tín hiệu 5 chân.
Reply #42016-11-04
Có thể kết nối DCS với các đường tín hiệu. Đây là cách chúng tôi kết nối nó ở đây.
Reply #52016-11-08
Đầu tiên: Vì chân 3 và 8 của cổng 1 của PLC được kết nối với giao diện người-máy và có thể giao tiếp bình thường với DCS, điều đó có nghĩa là chương trình giao tiếp nội bộ PLC và các địa chỉ biến đã được hoàn thành. Để loại bỏ các sự cố PLC, hãy kiểm tra xem địa chỉ màn hình cảm ứng có chính xác hay không và liệu cấu hình cài đặt bên trong của màn hình cảm ứng có tương ứng với địa chỉ giao tiếp thay đổi hay không.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.