لزيادة ثمانية صمامات قطع، هل يمكن وضع الصمامات الكهرومغناطيسية وكابلات إشارات الرد في كابل واحد مكون من 48 سلكًا في الموقع؟ هل سيكون لذلك أي تأثير؟
بالنسبة لتغذية راجعة موضع الصمام، يجب التحقق مما إذا كان من النوع الآمن، وإذا لم يكن كذلك، فالفرق يكمن فقط بين DI/DO، وأعتقد أن المشكلة ليست كبيرة~ بالمناسبة، هل كابل الـ 48 سلكًا سميك جدًا... من الأفضل استخدام كابلات بقطر 1.5 مم أو أكثر لإشارات الصمام الكهرومغناطيسي. إذا كان من النوع الآمن، فمن الأفضل وفقًا للمعايير توصيله بشكل منفصل.
يجب عزل خطوط التغذية بالطاقة عن خطوط الإشارات الأخرى، لأن كابل الـ 48 سلكًا هذا غير محمي، وسيتسبب كابل تغذية الصمام الكهرومغناطيسي في تداخل كهرومغناطيسي.
إن صمام التحكم الكهرومغناطيسي لصمام القطع وإشارات التغذية الراجعة للمفتاح كلاهما إشارات ثنائية الحالة وإشارات جهد الطاقة، لذا فإن استخدام كابل متعدد الأسلاك لا يشكل مشكلة، لكن مثل هذا الكابل قد يسبب بعض الصعوبات في الصيانة لاحقًا، خاصة بعد مرور وقت طويل، حيث تصبح العلامات على أسلاك الكابل غير واضحة. وإذا كانت أسلاك الكابل المتعددة بنفس اللون، فإن الأمر سيزداد سوءًا، إذ سيكون من الصعب جدًا تحديد موقع العطل في حالة الحاجة إلى فحص الأسلاك أو وجود عطل فيها. لذلك، يُنصح باستخدام كابلات منفصلة للتوصيل، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب تسمية كل وصلة برقم محدد.
تم التصميم لاستخدام 24 سلكًا لتشغيل 4 صمامات تحكم، أما الصندوق ذو 48 سلكًا فهو كبير جدًا، وجميع الأسلاك متشابكة، مع شاشة رئيسية وشاشات فرعية.
لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في التغذية الراجعة للإشارات الرقمية، فالجسور المستخدمة منفصلة. لقد تم القيام بشيء مشابه من قبل لتوفير التكاليف، حيث تم تركيب صندوق تحويل للموصلات ال؛ يكون هناك عزل مزدوج من الخزانة إلى الصندوق بأبعاد 24*2*1.5، أما من الصندوق إلى الأجهزة فيكون هناك عزل أحادي بأبعاد 2*1.5. الصيانة سهلة جدًا.
«معايير التصميم الكهربائي للمباني المدنية» JGJ16-2008، الفقرة 24.9.6: يجب ألا يتجاوز عدد الأسلاك في الكابلات القياسية ذات مساحة المقطع من 1.0 إلى 1.5 مم² الـ30 سلكًا، أما في الكابلات المدرعة فيجب ألا يتجاوز العدد 24 سلكًا.
قطر أسلاك الصمام الكهرومغناطيسي وأسلاك الإشارة المرتدة مختلف، لذا من الأفضل تمديدها بشكل منفصل. عادةً لا يتم تصميم مسار لكابل واحد.
من الأفضل عدم استخدام نفس الكابل لخطوط التحكم وخطوط الإشارة، لكن ذلك لا يؤثر كثيرًا على إشارات الرد من صمامات التشغيل، بينما يؤثر بشكل كبير على صمامات التعديل. لا توجد مشكلة في إشارة الرد من صمام القطع.
أولاً، يجب حساب فقدان الجهد في دائرة الصمام الكهرومغناطيسي؛ فإذا كان فقدان الجهد كبيراً جداً، فقد يؤدي ذلك إلى عدم عمل الصمام الكهرومغناطيسي بشكل صحيح.