Para añadir ocho válvulas de corte, ¿se puede colocar el solenoide y los cables de las señales de retroalimentación en un mismo cable de 48 hilos en el lugar donde se instalará el equipo? ¿Tendrá eso algún efecto negativo?
Para la retroalimentación de la posición de la válvula, hay que verificar si es de tipo intrínsecamente seguro. Si no lo es, solo hay una diferencia entre DI y DO; creo que no hay problema. Por cierto, ¿no es demasiado grueso el cable de 48 hilos? Para las señales de las válvulas electromagnéticas, es mejor utilizar cables de al menos 1,5 mm de diámetro. Si es de tipo intrínsecamente seguro, según las normas es mejor que esté separado.
La alimentación eléctrica y los demás cables de señal deben estar aislados, ya que este cable de 48 hilos no está blindado, y el cable de alimentación de la válvula electromagnética genera interferencias electromagnéticas.
Tanto la válvula electromagnética de la válvula de corte como las señales de retroalimentación del interruptor son señales digitales y de voltaje de alimentación. Por lo tanto, no hay problema en utilizar un cable multipolar. Sin embargo, este tipo de cable puede causar dificultades en las futuras tareas de mantenimiento. Especialmente después de mucho tiempo de uso, las marcas en los diferentes hilos del cable se vuelven difíciles de ver. Si los hilos del cable son del mismo color, la situación empeora aún más; será muy complicado localizar el punto defectuoso si surge algún problema con el cable. Por lo tanto, se recomienda utilizar cables separados para el cableado. Si eso no es posible, es indispensable etiquetar cada conexión con su número correspondiente.
Acabo de diseñar un sistema con 24 hilos para controlar 4 válvulas de paso; una caja con 48 hilos sería demasiado grande. Se trata de pares trenzados, con pantalla principal y pantallas secundarias.
La retroalimentación de tipo digital no debería presentar problemas; los racks están separados, ¿verdad? Ya se había hecho algo similar para ahorrar costos; ahora se ha instalado una caja de conmutación de terminales. Hay doble blindaje desde el gabinete hasta la caja, con dimensiones de 24*2*1.5; mientras que desde la caja hasta los instrumentos hay un solo nivel de blindaje, con dimensiones de 2*1.5. Es bastante fácil de reparar.
“Normas para el diseño eléctrico de edificios civiles” JGJ16-2008, 24.9.6: Para los cables de control comunes, cuya sección transversal del conductor es de 1,0 a 1,5 mm², no debe haber más de 30 conductores. En el caso de los cables de control blindados, no debe haber más de 24 conductores.
El diámetro del conductor de la válvula electromagnética y el del conductor de respuesta es diferente; lo mejor es instalarlos por separado. Por lo general, no se diseña para pasar un solo cable.
Es preferible no utilizar el mismo cable para las líneas de control y las líneas de señal. Sin embargo, esto afecta poco la señal de retroalimentación de las válvulas de conmutación, pero tiene un impacto considerable en las válvulas de regulación. La retroalimentación de la válvula de corte está bien.
Primero, es necesario calcular la pérdida de voltaje en el circuito de la válvula electromagnética. Si esa pérdida es demasiado grande, ello podrá causar que la válvula no funcione correctamente.