Thread Content
Los tanques de almacenamiento con techo flotante llenos de gasolina cuentan con un sello de nitrógeno. ¿Cuál puede ser la concentración de aceites y gases en los gases que se expulsan a través de la válvula de respiración?
Es difícil decirlo; en teoría, los niveles de petróleo y gas son muy bajos. Lo importante es ver si tu válvula de control funciona bien.
Mejor hagamos un análisis de muestras; no hay ningún valor teórico para esto
Se puede consultar la cantidad de fugas permitida según las especificaciones de la válvula de alivio
Se puede determinar la cantidad de gas que se puede permitir que se escape, pero la mayor parte del gas que escapa es nitrógeno. ¿Cuánto representa exactamente la volatilización de los hidrocarburos? . .
Dado que se ha añadido un sello de nitrógeno, la concentración de aceites y gases en los gases expulsados por la válvula de respiración debería ser muy baja...
¿La presión de nitrógeno es más alta que la presión de apertura de la válvula de respiración?
Es decir, no hay necesidad de considerarlo...
Pero no se puede ignorar eso, después de todo, no se puede dejarlo así sin más; hay que recogerlo y tratarlo
Si realmente no hay otra opción, solo queda pensar en realizar algún tipo de análisis o prueba...
Esto se puede estimar según la concentración máxima posible, es decir, la presión de vapor saturado del petróleo a la temperatura del tanque. Luego, mediante el control de la presión en la parte superior del tanque, se puede calcular la concentración del petróleo.