La corriente en el medidor de nivel de radar Hawk no coincide con la corriente del DCS, siempre y cuando el rango de medición sea el mismo. ¿Cuál es la razón?
Reply #22016-11-05
Durante la transmisión de la señal de corriente, pueden surgir interferencias; por lo tanto, es necesario tomar medidas de blindaje para evitarlas.
Reply #32016-11-05
Interferencias en la señal; se recomienda instalar dispositivos de blindaje
Reply #42016-11-05
Sería bueno revisar los cables. Yo también me he encontrado con este problema en el pasado; resultó que, dentro del tubo por donde pasan los cables, uno de ellos estaba conectado de forma continua. En ese punto de conexión, la capa aislante entraba en contacto con el revestimiento metálico, lo que hacía que las corrientes eléctricas de ambos lados no pudieran equilibrarse. El propietario del edificio podría verificar si también existe este problema
Reply #52016-11-07
El rango del instrumento y la salida real de 4-20 mA pueden ser diferentes; es posible que haya diferencias entre los ajustes del PLC y los del instrumento. Por ejemplo, el rango indicado en la placa del radar es de 20 metros (es decir, una altura de 20 metros). Nuestra corriente de salida de 20 mA corresponde a 19,5 metros. El valor de 20 mA establecido por el PLC debería ser 19,5 metros, y no 20. La diferencia de 0,5 metros representa una zona ciega, que generalmente se elimina al generar la señal de salida. Esto sirve solo como referencia; no sé si en el caso de Hawk ocurre lo mismo
Reply #62016-11-07
Hay un problema con el blindaje, hay que revisarlo detenidamente.
Reply #72016-11-09
Verifique si la salida del instrumento es el nivel o la distancia; algunos medidores de nivel pueden emitir información sobre la distancia. Luego, verifica si el propio instrumento cuenta con una función de calibración de corriente. Si la tiene, puedes probarla; de lo contrario, contacta al fabricante. Personalmente, creo que la probabilidad de que los cables causen algún problema es muy baja
Reply #82016-11-10
¿Antes estaba en buen estado o era nuevo? Si es un modelo nuevo, se puede volver a ajustar la salida de corriente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.